Es handelt sich hier um ein Kesselhaus, der Aufbau der Messung ist etwas aufwendiger.
Der Gasversorger stellt Synchronimpulse zur Verfügung. In diesem Fall stündlich. Innerhalb dieser Zeit darf der Gasverbrauch nicht über 500m³/h steigen, sonst wird's teuer
Also muß ein Zähler immer über den Synchronimpuls zurückgesetzt werden. Ab ca. 470m³/h erfolgt eine Umschaltung auch Heizöl.
Leider stellt der Gasversorger nur Impulse mit der Wertigkeit 10/m³ zur Verfügung. Ich benötige aber auch die analogen aktuellen Werte des Gas
und Ölverbrauches:
a) zur Darstellung
b) zur Beobachtung wann ich wieder aus das preiswertere Gas zurückschalten kann. Diese Berechnungen (Umrechnung in KW je nach Gas oder Öl) erfolgen aber in einer übergeordneten DDC.
Was fehlt ist der Analogwert, alles andere ist schon programmiert.
Ich habe es auf dem Papier mal probiert:
1150ms zwischen 2 Impulsen ergeben:
3600000ms/Std durch 1150ms = 3130 Impulse/h
Durch Faktor 10 = 313 m³/h als Analogwert.
Über diese Rechnung bekomme ich jeden Verbrauch ausgerechnet.
Ich frage mich nur, ob ich das noch zuverlässig mit einer 800er berechnet bekomme (Zeit auslesen und und und). Mit einer S7 300 würde es gehen, nur schießt man dann mit Kanonen auf Spatzen.