Also, tut mir leid wenn ich eingebildet klinge
Ich würde mich freuen wnen ihr mir Lösungsvorschläge geben würdet oder vll wie man die sache besser machen könnte...
Ich benutze eine Easy 822-DC-TC
Die Anzeige der Temperatur schalte ich über den Analogwert mit einem LS01EN auf eine Textanzeige die mir den Aktuellen Temperaturwert übermittelt.
zu den Hintergrundinformationen:
Ich habe zwei Analogmessungen einmal 2-10V und einmal 0-10V. Die 2-10V sind wegen der Drahtbruchsicherheit und gehen aus dem Meßumformer al 4...20mA Signal raus und werden über einen 500Ohm Widerstand geschaltet so das 2-10V in die Easy geschaltet werden. U=IxR
Also ich will 3 Programe haben die ich mit den P1-3 Tasten bestätigen kann (also zwischen den Programmen switchen kann) das erst und zweite Programm sollen denAnalogwert einmal umskalieren wie ich oben beschrieben hab das mir ein -50...+250°C auf dem Display angezeigt wird.
Weiter werden bei bestimmten Temperaturen Relaise oder Merker geschaltet mit unterschiedlicher Funktion (siehe hierzu meinen ersten eintrag 1-4)
1. den Temperaturstand in der easy an
2. schaltet die mir von -10...20°C einen Merker der eine pumpe steuert
3. schaltet von 20-40°C den Merker wieder aus
4. >als 40 den Merker 2 ein
Aus jucks will ich vll noch ein paar Textanzeigen zwischen durch schalten die bei bestimmen Temperaturen angezeigt werden (für eure Vorschläge dürft ihr eure reine Fantasy benutzen
)
So jetzt wirds was komplizierter, mit dem 3. Programm wil ich simulationene machen so kann ich mit einer Meßkaskade beliebige Werte simulieren und das Programm soll mir dann einen Temperaturbereich von -50...+850°C anzeigen. Das dient als übungszweck um zum beipiel alte Sensoren zu prüfen oder Fehler einer anlage auf diesem kleinen Montagebrett zu simulieren und Lösungen zu finden.
So das sollte der Grundbaustein sein, wie gesagt ich würde mich freuen Vorschläge zu hören oder Verbesserunen war zu nehmen
und entschuldigt meine Arogante Art vom ersten Beitrag -.-
Ich hoffe ihr habt jetzt genug Infos XD