Hallo,
bei dem Übertragen einer Konfiguration / eines Programms auf eine auf Werkseinstellung zurückgesetzte EasySafety bekomme ich eine Meldung mit dem Fehlercode 202. Die Übertragung wird abgebrochen.
Nach vielen Versuchen haben ich herausgefunden, dass dieser Fehler nicht kommt wenn die schon konfigurierten Testeingänge auf "kein" gesetzt sind und nach der Übertragung neu einstellt werden.
Nach weiterer Suche habe ich festgestellt , dass ein Testeingang falsch konfiguriert war ("kein" anstatt "T4"). Die Plausibilitätskontrolle hat übrigens nicht auf diesen Fehler (Fehler ?) hingewiesen.
Nun die Fragen:
1. Wo bekomme ich die Fehlercodes her, wer kennt sie?
2. Woher weiss die Safety dass ein Testeingang auf "T4" und nicht auf "kein" stehen muss? Und das auch noch beim Übertragen.
Gruß