Autor Thema: Easy 621 DC TC Simulation Ok ----- in der Praxis läuft die Steuerung nicht  (Gelesen 4977 mal)

Offline roliday

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 5
Easy 621 DC TC Simulation Ok ----- in der Praxis läuft die Steuerung nicht
« am: September 29, 2010, 09:10:16 Vormittag »
Hallo werte EAYS-Gemeinde dies ist mein erster Beitrag im Forum und ich hoffe sehr auf Eure Unterstützung.

Bei meiner Teichfiltersteuerung klappt die Simulation einwandfrei. In der Praxis läuft der Reinigungsvorgang nur einmal und dann kein weiteres Mal.

Im Startzustand sind I4 und I5 geschlossen.
Dann I5 öffnen ->  I4 öffnen  -> I4 schließen  -> I5 Schliesen
anschließend kurz warten bis T3 durchschaltet und der Drehmotor Q4 läuft
dann I6 (Trommelsensor)   5 mal tasten  (Achtung, nicht länger als 9 sek von I6 Kontakt zum nächsten I6 Kontakt warten, sonst geht die Alarmfunktion an)
beim erten I6 Kontakt geht Hochdruck Q5 mit an
beim fünften I6 Kontakt geht Hochdruck Q5 wieder aus
weitere 1,3 Sek (T02) geht auch der Drehmotor Q4 wieder aus.
Als Abschluss der Reinigungsphase sollen über T01 verschiede Zähler, Merker und Ausgänge laaange und deutlich zurückgesetzt werden.
Bei der Simulation alles OK. In der Praxis mit der Steuerung geht die Steuerung nur einmal in die Reinigungsphase und dann nie wieder. Selbst das Zeitglied T01 wird nicht gestartet.
Ich habe schon alles Mögliche umgestellt aber nun weiß ich nicht weiter. Schon jetzt vielen Dank für Eure Hilfe. Ich hoffe, die Angaben sind ausreichend.

Viele Grüße Roland

Die Datei im Anhang ist eine .e40 und nur als JPG Datei umbenannt damit ich diese anhängen darf.
« Letzte Änderung: September 29, 2010, 10:03:31 Vormittag von roliday »

Offline D.K.

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 266
Re: Easy 621 DC TC Simulation Ok ----- in der Praxis läuft die Steuerung nicht
« Antwort #1 am: September 29, 2010, 20:28:44 Nachmittag »
hi roliday

da ich deine Datei leider nicht öffnen kann habe ich was gebastelt.

wäre es möglich das du dein Programm das PDF anhängst da ich leider keine e40 Dateien öffnen kann  

ich hoffe ich konnte dir helfen

Offline Maikky

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 531
Re: Easy 621 DC TC Simulation Ok ----- in der Praxis läuft die Steuerung nicht
« Antwort #2 am: September 29, 2010, 21:00:44 Nachmittag »
Hallo D.K.

Den Service kann ich bieten .....

Gruß
Maikky




Offline roliday

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 5
Re: Easy 621 DC TC Simulation Ok ----- in der Praxis läuft die Steuerung nicht
« Antwort #3 am: September 29, 2010, 21:03:41 Nachmittag »
Anbei mal ein JPG Bild mit den Strompfaden 25 bis 50. hier wird der Reinigungsstart ausgelöst und am Ende alles resetet.

Ich hoffe, das hilft weiter.

Offline D.K.

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 266
Re: Easy 621 DC TC Simulation Ok ----- in der Praxis läuft die Steuerung nicht
« Antwort #4 am: September 30, 2010, 21:56:16 Nachmittag »
hi  roliday

versuch mal T1 auf Anzug & Abfallverzögerung zu stellen und das rücksetzen von C01 in Zeile 47 einzusetzen und dan den zahler über den T1 zurück zu setzen

siehe bild
 
mfg dk

P.S Danke Maikky für die PDF & hat jemand eine alte Demo Version der Easysoft womit man auch e.40 Dateien öffnen kann
« Letzte Änderung: September 30, 2010, 22:02:21 Nachmittag von D.K. »

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re: Easy 621 DC TC Simulation Ok ----- in der Praxis läuft die Steuerung nicht
« Antwort #5 am: September 30, 2010, 23:25:26 Nachmittag »
Hallo DK,

Das macht die aktuelle Vollversion auch.

Aber zur not gibt es ja noch diese Quelle,ist eine Vollversion.

http://www.ab.com/programmablecontrol/plc/pico/picosoft.html
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline roliday

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 5
Re: Easy 621 DC TC Simulation Ok ----- in der Praxis läuft die Steuerung nicht
« Antwort #6 am: Oktober 01, 2010, 12:31:54 Nachmittag »
Hi D.K.

Bei meiner Steuerung kann ich ein Zeitglied nicht mit Ánzugs- & Rückfallverzögerung einstellen.
Weiterhin, muss der Q4 vorm Zeitglied rückgesetzt werden.

Trotzdem danke, vielleicht hast Du noch eine andere Idee

Gruß  Roland

Offline D.K.

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 266
Re: Easy 621 DC TC Simulation Ok ----- in der Praxis läuft die Steuerung nicht
« Antwort #7 am: Oktober 02, 2010, 12:47:34 Nachmittag »
hi  roliday

Tausch mal das rücksetzen von C01 mit T1 in den zeilen 41 & 42

vielleicht hilft das

mfg dk

Offline roliday

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 5
Re: Easy 621 DC TC Simulation Ok ----- in der Praxis läuft die Steuerung nicht
« Antwort #8 am: Oktober 06, 2010, 14:54:12 Nachmittag »
Hallo DK,

der Gedanke ist gut, führt aber leider nicht zum Erfolg. Ich habe den C01 jetzt sogar erst nach dem Rückfallverzögertem T01 auf Zeile 046 eingebaut. Auch das führte nicht zum Erfolg.
Wie gesagt, T01 läuft gar nicht erst los.

Gruß

Roland

Offline KurtH

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 189
  • I love easy-Forum.net
Re: Easy 621 DC TC Simulation Ok ----- in der Praxis läuft die Steuerung nicht
« Antwort #9 am: Oktober 07, 2010, 13:31:45 Nachmittag »
Hallo Roliday

Du hast einen grundsätzlichen Fehler in Deinem Programm. Man darf jeden Spulentyp nur einmal verwenden,  d.h.: 
(s. Hilfe)  >>>Hinweis: Die Spulenfunktion (Schütz) darf pro Spule nur einmal verwendet werden; sonst bestimmt die letzte Spule im Schaltplan den Zustand des Relais.
Ausnahme: Wird mit Sprüngen gearbeitet, so ist eine doppelte Verwendung der gleichen Spule möglich. <<<     

Das trifft auch für die Verwendung der set- und reset-Spulen zu. ( 1 x set und 1 x reset)
Beispiel: RQ04 z.B. wird in 3 Strompfaden verwendet , RC01; RC03 und RC04 in jeweils zwei Strompfaden. usw.
Du musst Dein Progr. entsprechend korrigieren und anpassen.

Gruss Kurt
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für die Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline roliday

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 5
Re: Easy 621 DC TC Simulation Ok ----- in der Praxis läuft die Steuerung nicht
« Antwort #10 am: Oktober 13, 2010, 11:28:26 Vormittag »
Hallo Kurt danke für die Info. Leider wirft diese Tatsache meine gesamte Herangehensweise über den Haufen. Jetzt muss ich mir eine komplett andere Lösung überlegen. Also Ärmel hoch.  :'(

Gruß Roland