Hallo Fred,
hier die Antworten:
A: Wie wird die Verbindung vom PC zur Steuerung hergestellt ?
per Ethernet, die IP Adresse des Panels kann eingestellt werden.
Bei Auslieferung ist 192.168.1.1 eingestellt.
IP Adresse einstellen:
- seitlichen Knopf am Panel drücken -> Visu wird beendet -> WinCE angezeigt
- dann in Systemeinstellungen, Netzwerk
B: Kann ich vorhandene Programme aus der Steuerung auslesen ?
- auf dem Panel liegt das compilierte Programm, kein Quellcode.
Diesen kann man auslesen und auch ggf. kopieren, hilft in der Regel aber nicht.
Mann braucht den Quellcode. Ist das DEmoprogramm nicht auf der CD enthalten?
C: Wo teile ich CoDeSys mit welche Geräte am SWD vorhanden sind ?
- Steuerungskonfiguration, SWD Master hinzufügen, SWD Bauteile hinzufügen
Viele Grüße
Paul