Hallo riesle!
Die erste EASY kann auf alle Eingänge und Ausgänge aller angeschlossenen Easy,s zugreifen.
Alle weiteren EASY,s sind quasi Eingangs- und Ausgangserweiterungen für das Grundgerät!
( z.B. 2I1 = Eingang1 von Easy2 oder 3Q1 = Ausgang1 von Easy3)
Ich brauch also nur in der ersten EASY ein Programm!
Sollte das Programm so groß werden (z.B.*) das es nicht mehr in die erste Easy passt
dann:
Sobald ich ein Programm in eine weitere EASY schreibe geht das mit den direkten Zugriff nicht mehr.
(2Q1,3I3 usw.)
Dann muß ich den Wert ( z.B. I1 von EASY2 auf SN1 schreiben)
ins EASYNET stellen und in der EASY wo ich Ihn brauchen abfragen (z.B. RN1 auf Q1 von EASY3)
Bitte immer nur einmal RN X(1-32) senden!
(z.B. SN1 aus EASY 1, SN2 aus EASY 2,SN10 aus EASY3)
(nicht z.B. SN1 aus EASY1 und SN1 aus EASY2)
Ich muß dann in allen EASY,s ein Programm haben!
Ist der Wert größer als ein Bit, nimmt man die Bausteine PT und GT!
mfg Uwe
PS*:
Es gibt natürlich noch andere Gründe auf jeder Easy ein Programm zu haben.
Um die beide EASYNET Varianten zu Erklären bin darauf nicht eingegangen.