Autor Thema: Raumtemperatur am Display bei Easy 800  (Gelesen 3635 mal)

Offline Strobl

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 5
  • I love easy-Forum.net
Raumtemperatur am Display bei Easy 800
« am: Juni 05, 2004, 17:59:23 Nachmittag »
Hallo Easy User!

Möchte gerne bei einer Easy 800 die Raumtemperatur am Display Anzeigen lassen wenn eine P-Taste gedrückt wird.
Dazu verwende Ich einen Raumtemperaturfühler mit integriertem Messumformer der einen 0-10V Ausgang besitzt. Bei einer Temperatur von 20°C sind am Ausgang ca. 4,3 Volt.

Kann man die Eingangsspannung in der Easy so Umrechnen das am Display die Temperatur angezeigt wird ???

Ein kleines Beispielsprogramm wäre Super!

Danke für eure Hilfe im voraus

Martin

Offline Juergen

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1950
  • Jürgen
Re: Raumtemperatur am Display bei Easy 800
« Antwort #1 am: Juni 05, 2004, 20:51:52 Nachmittag »
Hallo,

in der Hilfe zu D - Textausgabe easy800 ist ein Beispiel.

"Parametrierung eines Textausgabe-Bausteines"


Für das eigene Programm kann auch der  Baustein

LS - Wertskalierung verwendet werden

Easy kann keine Zahlen mit Komma
(In der Anzeige nur über umwege möglich.)

Die 0V  bis 10 V werden am Eingang von Easy  in Zahlenwerte  0 bis 1023  Umgerechnet.



Beispiel
0 bis 10V (0 -1023) auf 0 -100 °C dann ist bei 5V = 50°C

Ihr Sensor hat einen anderen Wertebereich,
welchen? Ca.  0 bis 50°C ?


Nachteil bei dem Baustein, es werden so nur ganze °C
angezeigt.

Beisiele und  zum Baustein sind Im Forum, Handbuch und der Hilfe

Ein Beispiel ist  im  Forum unter Download
http://easy-forum.net/index.php?topic=673.0

mfg Jürgen



« Letzte Änderung: Juni 05, 2004, 23:15:10 Nachmittag von Juergen »
Mit freundlichem Gruß Juergen


Alle Programme sind nur Beispiele und Selber zu Testen.
Geprüft wurde nur in der Simulation der Software oder mit Simulator am Schreibtisch. Die Beispiele sind mit Sicherheitsschaltungen zu ergänzen.