Autor Thema: Harte Nuss mit Analogausgang und Arithmetik  (Gelesen 6238 mal)

Offline Barthler

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 4
Harte Nuss mit Analogausgang und Arithmetik
« am: August 05, 2013, 13:06:20 Nachmittag »
Hallo Gemeinde,

ich stehe vor folgender Aufgabenstellung:

Ich habe 2 Zähler, deren S0 Impulse ich auswerte.
In meinem "Messfenster" entspricht 1 Impuls vom Zähler 500 Watt.

Nach einstellbarem Differenzwert kann ich bereits die Relais "nach Stufen" schalten lassen. So weit so gut.



Nun kommen wir zur eigentlichen Aufgabe bzw. zur Frage, ob sich das irgendwie realisieren lässt:

Ich möchte eine Wertunter und Obergrenze über das Display einstellen können.

Bspw.: Untere Grenze 1500 Watt,  Obere Grenze 4500 Watt.

Der Analogausgang muss dann wissen, das 1500 Watt = 1 Volt und 4500 Watt =10 Volt entspricht.


Liefert mir also meine Zählerauswertung 1500 Watt "overflow", dann sollte 1 Volt ausgegeben werden.

Da ich nur in 500 Watt- Schritten auswerten kann, muss ich quasi den Analogwert in 6 weiteren Stufen (3000 Watt Leistungsspanne / 500 Watt je Impulse)  bis zu 10 Volt ausgeben können, in Abhängikeit der Unteren und oberen Grenze, welche frei einstellbar sein soll.

Ist die nächste Stufe 2000 Watt, müsste also 2,5 Volt ausgegeben werden...also immer in 1,5 Volt Schritten bis zu 4500 Watt = 10 Volt....


Ich muss also irgendwie hinbekommen, das der Analogwert weiß, in welcher Stufe er Abhängig vom Leistungsbereich (Differenz aus Ober und Untergrenze) die Spannung ausgeben darf.
Denke das lässt sich mit Arithmetik machen, komme nur gerade nicht weiter :D

Vielleicht hat jemand eine Idee  ???


Grüße
S. Barth









Offline Maikky

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 531
Re:Harte Nuss mit Analogausgang und Arithmetik
« Antwort #1 am: August 05, 2013, 17:33:56 Nachmittag »
Hallo Barthler.

Du kannst der Easy das Rechnen überlassen. Mit dem Skalierungsbaustein LS hast Du alle
Möglichkeiten :

Parameter
I1 : dein Messwert z.B. als Wert zwischen 0 und 4500
X1 : min. Wert als Variable  z.B. 1500
X2 : max. Wert als Variable z.B. 4500
Y1 : Konstante 102 für 1 V
Y2 : Konstante 1023 für 10V
QV : QA1 analoger Ausgang

Gruß
Maikky

Offline Maikky

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 531
Re:Harte Nuss mit Analogausgang und Arithmetik
« Antwort #2 am: August 05, 2013, 17:47:33 Nachmittag »
Hallo Barthler.

Wenn Du die Messwerte nicht als Watt zwischen 0 und 4500 vorliegen hast, geht es
natürlich auch mit der Impulszahl zwischen 0 und 9.

Dann sind die Werte
I1 : z.B. zwischen 0 und 9
X1 : 3
X2 : 9

Der Rest wie beschrieben.

Gruß
Maikky

Offline Barthler

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 4
Re:Harte Nuss mit Analogausgang und Arithmetik
« Antwort #3 am: August 05, 2013, 18:35:53 Nachmittag »
Hey Maikky,

danke für deine Hilfe, damit sollte mein Vorhaben funktionieren.

Jetzt weiss ich auch wie man den Skalierungsbaustein füttert, DANKE DAFÜR.


Gruß