Hallo liebe EASY Gemeinde
Es geht sich hier um Informationen um DIN VDE 100 teil 410 Schutz gegen elektrischen Schlag.
Die eigentlich jeder E-Fachkraft bekannt sein müssten, aber vielleicht nicht jedem Leihen.
Im wesentlichen besteht eine FLICHT jeden Steckdosenstromkreis mit einem RDC (FI- Schutzschalter) mit einem ΔI von maximal 0,03A =30mA zu Schützen.
Dies gilt für Steckverbindungen bis 20A Nennstrom im Innenbereich und bis einschließlich 32A im Außenbereich.
Fest angeschlossene Geräte z.B. der Elektroherd, Durchlauferhitzer müssen nicht mit einem RCD geschützt werden außer sie können getragen werden z.B. eine Baulampe die fest an einer Abzweigdose angeschlossen ist.
Die Anzahl von RCD´s ist nicht vorgeschrieben aber wenn man nur einen für das komplette Haus / Wohnung verwendet und es tritt ein Fehler auf ist gleich alles dunkel was die Fehlersuche erschwert .
Es gibt auch eine empfehlung in der VDE (Weiß leider nicht mehr wo die steht)das bei einem Fehler nicht mehr als 1/3 der Elektrischen Anlage Ausfallen sollte. Das bedeutet mindestens 3 RCD´s Einbauen.
Des weiteren sollte auch mal die Feuerversicherung durch gelesen werde denn es kann sein das diese einen Schutz der GESAMTEN Elektrischen Anlage mit z.B. ΔI 300mA Fordert.
Hier findet ihr noch mehr Informationen.
http://www05.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/976249e85c73da24c1257610004792cc/$file/2CDC420013B0102.pdf
http://www.hager.de/files/download/0/4537_1/0/DE_HAGERTIPP13_10DE0076_DIN-VDE0100.PDF