Hallo Joker666,
ich habe es mal in der Software ausprobiert, dort wird nicht gemeckert, sollte also soweit klappen. Aber du benötigst, wie Du selber schon erwähnt hast, 2 Steuerspannungen, 230VAC und 24 VDC. Da musst Du beim verschalten der Eingänge aber höllisch aufpassen, dass die beiden Steuersapannungen nicht irgendwo zusammengelegt werden. Die Ausgänge sind da eher unkritisch, da die 819 ja Relaisausgänge hat, also potentialfrei schaltet. Die Erweiterungsausgänge kannst Du ebenfalls mit Koppelrelais bestücken, somit wären diese Ausgänge ebenfalls potentialfrei.
Falls Du die zwei Geräte schon besitzt, kannst Du es versuchen, andernfalls würde ich auf jedenfall nur Geräte für eine Steuerspannung bevorzugen.