Hallo Heizfrosch,
hab dir mal ein Beispiel programmiert wie ich es angehen würde. Optimierungen sind notwendig, da Mischerlaufzeit, Schwankung Fernwärme usw. also Störgrößen nicht bekannt.
IA1 ist Vorlauf-Temp, IA2 ist Raumtemp. Prinzip ist PID-Regler mit nur P-Anteil, dessen Abweichung in Regelzeit Mischer umgesetzt wird, z.Z. Abtastrate zwechs Simulation 10 Sek., könnte mir vorstellen 1-2 Minuten da Reakion Heizkreis meist Träge, dies sind dann jedoch Erfahrungswerte. Regelung erfolgt bei < Raumtemperatur 19° über Vorlauf-Sollwertwert 38°, bei RT>19 über Sollwert 21° RT.
Teste es in der Sim. und gib ev. weitere Infos zum Verständnis.
Falls du noch Fragen zum Verständnis des Programm hast, kannst du dich gerne wieder melden.
Gruß
Jürgen