Hallo Kuddel,
die Kommunikation mit dem Panel geht über MODBUS TCP.
Habe mir mal dein Projekt runtergeladen.
Als erstes musst du in den Systemeinstelungen den ModBus Server aktivieren. Dann noch den Merkerbereich vorgeben den du für die Kommunikation nutzen willst.
Das Panel mit Galileo ist der Modbus Client. In der Galileo Software erstellst du eine Kommunikation Modbus TCP.
Dann musst du hier noch die Variabeln entsprechend definieren
Gruß
Dieter