Autor Thema: Sicherheitskleinspannung externes Display EATON XV-102  (Gelesen 3330 mal)

Offline Juergen

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1955
  • Jürgen
Sicherheitskleinspannung externes Display EATON XV-102
« am: Oktober 30, 2019, 08:53:27 Vormittag »
Hallo zusammen

Aus zum Datenblatt EATON XV-102-

Zitat
Spannungsversorgung
Nennspannung
24 V DC SELV (safety extra low voltage, Sicherheitskleinspannung)

Bedeutet das Funktionskleinspannung nicht zulässig ist?
Ist ja üblich, den Minus mit PE zu verbinden um Anlauf von Maschinen bei Fehlern zu Verhindern. Geht doch nicht mit  SELV
Ist hier eine Getrennte Spannungsversorgung von der Easy Steuerspannung Vorhanden oder Vorzusehen?

https://datasheet.eaton.com/datasheet.php?model=198513&locale=de_DE&_lt=
Mit freundlichem Gruß Juergen


Alle Programme sind nur Beispiele und Selber zu Testen.
Geprüft wurde nur in der Simulation der Software oder mit Simulator am Schreibtisch. Die Beispiele sind mit Sicherheitsschaltungen zu ergänzen.

Offline Konni66

  • Global Moderator
  • Full Member
  • *****
  • Beiträge: 266
  • Keine Panik!
    • Eaton Trainingscenter Bonn
Antw:Sicherheitskleinspannung externes Display EATON XV-102
« Antwort #1 am: Oktober 30, 2019, 16:23:29 Nachmittag »
Hallo Jürgen,

das heißt dann PELV.
Hier steht genauer, wann, wo, wie PELV eingesetzt werden kann/ muss:
Gebäude: VDE 0100-410:2018-10, Abschnitt 414.4.1
Maschinen: EN 60204-1:2006

Grüße,
Konni
Die Programmierbeispiele sind zu Schulungszwecken gedacht. Trotz sorgfältiger Erstellung und Funktionsprüfung können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Daher erfolgt die Verwendung der Programmteile in eigener Verantwortung.

Offline Juergen

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1955
  • Jürgen
Antw:Sicherheitskleinspannung externes Display EATON XV-102
« Antwort #2 am: Oktober 30, 2019, 16:33:18 Nachmittag »
Danke Konni66,
wenn Eaton für das Display  nach den Daten SELV vorgibt, kann ich nicht einfach PELV anwenden.
Dann sollten beide Optionen angegeben werden.
Hier Verlangt  Eaton dann mehr als die VDE. Leider habe ich keinen VDe Zugrff
Mit freundlichem Gruß Juergen


Alle Programme sind nur Beispiele und Selber zu Testen.
Geprüft wurde nur in der Simulation der Software oder mit Simulator am Schreibtisch. Die Beispiele sind mit Sicherheitsschaltungen zu ergänzen.