Autor Thema: Benötige ein Programm Zyklischer Pumpentausch mit 3 Pumpen  (Gelesen 5559 mal)

Offline holli38

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 3
Benötige ein Programm Zyklischer Pumpentausch mit 3 Pumpen
« am: November 15, 2004, 08:08:55 Vormittag »
Hallo ,

Ich benötige ein Programm womit ich 3 Pumpen Steuern kann . Dir Pumpen sollen nach jeder Grundlast wechseln ( Zyklischer Pumpentausch ). Wer kann mir die Lösung sagen.

Gruß Holger

Offline julian

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 184
  • I love easy-Forum.net
Re: Benötige ein Programm Zyklischer Pumpentausch mit 3 Pumpen
« Antwort #1 am: November 15, 2004, 20:36:17 Nachmittag »
Die Angaben reichen nicht.
Laufen die Pumpen im 24Std. Betrieb?
Was ist unter Grundlast zu verstehen?(Laufzeit?)
Soll beim Pumpenwechsel der korrekte Hochlauf der übernehmenden Pumpe erst abgewartet werden und dann die andere Pumpe abschalten?
Welcher EASY-Typ soll verwendet werden?
Ist EASY-Soft vorhanden?Version?
Gruß,
Julian

Offline holli38

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 3
Re: Benötige ein Programm Zyklischer Pumpentausch mit 3 Pumpen
« Antwort #2 am: November 17, 2004, 07:21:27 Vormittag »
Die 3 Pumpen sind in einen Abwasserpumpschacht und sollen bei einem bestimmten Niveau zuschalten. ( Grundlast ). es soll immer nur eine laufen. Wenn die erste Pumpen zugeschaltet hat , soll beim nächsten mal Pumpe 2 und danch Pumpe 3. so das die 3 Pumpen sich immer abwechseln. Ich verwende eine Easy 618 DC-RC.

Offline julian

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 184
  • I love easy-Forum.net
Re: Benötige ein Programm Zyklischer Pumpentausch mit 3 Pumpen
« Antwort #3 am: November 17, 2004, 19:55:23 Nachmittag »
Holger,
habe mal ein kleines Programm mit 3 Zählern und einem Merker angehängt.
Gibt wie so oft sicherlich auch andere Lösungswege.
Ist ein EASY-Soft 5.11pro Programm.Sind auch Screen Shots dabei um es mit anderen Versionen zu erstellen oder direkt am Gerät einzugeben.
Der Merker verzögert eine Zykluszeit,damit beim Schalten von Q2/Q3;
Q1 oder Q1 und Q2 nicht kurz mitschalten,da die Zustände der Zählerkontakte erst beim zweiten EASY-Zyklus wirksam werden.
Gruß,
Julian

Offline holli38

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 3
Re: Benötige ein Programm Zyklischer Pumpentausch mit 3 Pumpen
« Antwort #4 am: November 17, 2004, 21:34:01 Nachmittag »
Hallo Julian ,
danke für das Programm hat mir sehr geholfen.
Gruß Holger