Autor Thema: Easy als Störmelder  (Gelesen 4506 mal)

Offline BrunoM

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 44
Easy als Störmelder
« am: Dezember 10, 2004, 09:52:21 Vormittag »
Hallo,

ich möchte Easy als Störmelder einsetzen.
Auf der Easy820-DC-RC läuft das Steuerungsprogramm.
Die 10 Störungen lese ich mit dem angesteckten Easy618-DC-RC  ein.

Die Störungen gebe ich auf Merker, die einen Sammelausgang-Ausgang mit Blinkrelais aktivieren.
Die Störungen werden durch Quittierung wieder gelöscht.

1.
Wie kann ich die Eingänge u. Ausgänge der Easy618 auf die Anzeige Easy820 bringen?

2.
Wie könnte ich die 10 Störmeldungen mit Text-Baustein auf die Anzeige bringen? Ich möchte aber nur die Stör-Texte anzeigen, die gerade aktiv sind. Alle übrigen sollen dunkel bleiben.
Je Baustein lassen sich nur 4 Zeilen anzeigen.
Mit den P-Tasten könnte man blättern.

3.
Kann man die Tasten DEL, ALT, ESC u. OK für die Programmierung aktivieren?

Hat jemand dazu einen guten Rat

Gruß
Bruno

Offline Uwe Schröder

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 606
  • U. Schröder
Re: Easy als Störmelder
« Antwort #1 am: Dezember 10, 2004, 17:52:01 Nachmittag »
Hallo Bruno!

Vielleicht gleich mal zu 3:
Leider kann man nur die P1 - P4 Tasten nutzen.
Alle anderen gehn nicht. :'(

Nun zu dem Punkt 2:
Die EASY zeigt alle (Störungs-) Textmeldungen
nacheinander an, die Aktiviert sind.
Alle 4 Sekunden wird ein anderer Text angezeigt.
Dies gilt für Textbaustein D02 - D032!
Der Textbaustein D01 ist als Alarmtext ausgebildet.
Wird dieser angesteuert, kommt nur er zu Anzeige!

Und jetzt kommt 1.:
Mit dem Ansteuern von D01 - D032 über Merker
oder auch direkt durch Eingänge und/oder
Ausgänge, wird die entsprechende Störungs-
meldung des Einganges auf dem Display dargestellt.

mfG. Uwe Schröder :) :) :)



Offline BrunoM

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 44
Re: Easy als Störmelder
« Antwort #2 am: Dezember 13, 2004, 12:08:31 Nachmittag »
Hallo Herr Schröder,

offenbar habe ich mein Problem nicht deutlich genung angesprochen.

1.
Es geht zunächst darum, wie ich die Eingänge R1...R12 sehen kann ähnlich wie I1...I12.

2.
Dann möchte ich in den im Textbaustein nur die Störmeldung als Text (z.B. Überstrom) sehen, die gerade aktiviert ist.
Die nicht aktivierten Störmeldungen (z.B. Ölmangel usw.) sollen nicht erscheinen.

Gruß
Bruno