Hallo Markus,
ich gehe mal davon aus, dass die einzelnen Kommunikationen zum XV102 stabil laufen. Das würde bedeuten, dass der Fehler aus meiner Sicht "nur" in der Konfiguration
der XV303 liegen kann. Ich würde folgenden Weg vorschlagen:
1. Variablen Export aus Programm 1 und Programm 2
2. In Galileo eine Kommunikationen "Modbus TCP easyE4" einrichten für 169.254.213.249.
3. Variablen Programm 1 in Kommunikation 1 importieren.
4. Kommunikation testen
5. Wenn Punkt 4 erfolgreich, gleiches Vorgehen für Programm 2 / Kommunikation 2. Natürlich dann für 169.254.213.246.
6. Kommunikation testen
Da ich deine Hardware nicht 1 zu 1 nachbauen kann, ist ein richtiger Test etwas schwierig.
Auch wenn es keinen Einfluß auf die Kommunikation haben sollte, würde ich grundsätzlich nicht mit Auto-IP Adressen arbeiten, sondern mit 192.168........
Gruß Ralf