Autor Thema: Simulation Analogeingänge mehr Möglichkeiten  (Gelesen 2463 mal)

Offline ELWMS

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 89
  • 400er...500...800...e4...Galileo
Simulation Analogeingänge mehr Möglichkeiten
« am: Mai 20, 2022, 09:34:16 Vormittag »
Hallo!

Wenn man versucht einen Analogwert in kleinen Schritten zu ändern, kommt man bald an eine nervige Belastungsgrenze.

Mit der Maus den Schieberegler (Simulation)auf genaue Werte einzustellen ist fast unmöglich. Bleibt die Möglichkeit der Direkteingabe. Problem ist nur, der eingegebene Wert wird sofort übernommen.

z.b. Wert 3129 einstellen per Direkteingabe.

3 ==> Analogeingang springt auf 3
danach die 1==> der Analogwert springt auf 31
danach die 2 ==> der Analogwert springt auf 312
danach die 9 ==> der Analogwert springt auf 3129

ein Dreipunktregler hat dann wahrscheinlich alle Möglichkeiten ausprobiert...

Vorschlag: Möglichkeit über auf/ab Tasten den Wert um +/-1 zu ändern, eventuell +/-10 , +/-100 zu ändern wäre schon eine feinere Möglichkeit.
eventuell besser: Tasten mit frei belegbaren Werten integrieren. Ideen sind willkommen..

Man kann natürlich auch einen Simulationsbaustein bauen, oder andere programmtechnische Kniffe anwenden.
Aber dann brauch ich fast keinen Simulator mehr...
Weil Einfach einfach Einfach ist...

Apropos Simualtionsbaustein:

Für einen Anwenderbaustein nur 8 Zeichen als Namen zuzulassen ist schon sehr oldschool.

Gruß,

ELWMS

C64...ABB ACS100 bis 880...ABB SAL...EPLan P8...STEP7...300/400 & TIA... EASY E4... GALILEO... EATON SWD... SEW...STÖBER...AUTOSEN...IT...PROFIBUS...PROFINET

Offline Juergen

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1943
  • Jürgen
Antw:Simulation Analogeingänge mehr Möglichkeiten
« Antwort #1 am: Mai 20, 2022, 16:38:22 Nachmittag »
Hallo ELWMS,

ich konnte deine Beschreibung nachstellen.
Eine Möglichkeit zum Testen ist anstelle eines Analogeingangs eine Konstante zu verwenden.
Erst wenn das Programm ausgetestet ist, die Konstante durch den Analogeingang ersetzen.

So in etwa sollte es mit einem Analogeingang nur in der Simulation auch auszuführen sein.
Wunsch für die nächste Easy Software.
« Letzte Änderung: Mai 20, 2022, 21:24:34 Nachmittag von Juergen »
Mit freundlichem Gruß Juergen


Alle Programme sind nur Beispiele und Selber zu Testen.
Geprüft wurde nur in der Simulation der Software oder mit Simulator am Schreibtisch. Die Beispiele sind mit Sicherheitsschaltungen zu ergänzen.

Offline Juergen

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1943
  • Jürgen
Antw:Simulation Analogeingänge mehr Möglichkeiten
« Antwort #2 am: Mai 20, 2022, 17:46:11 Nachmittag »
Hallo, hier eine Lösung als Bild und E4 Programm. Konstante wie im vorigen Beitrag im Bild ändern

der Anwenderbaustein kann natürlich anstelle der Konstante auch weiter mit MW und zusätzlichen Programm ersetzt werden.

« Letzte Änderung: Mai 20, 2022, 17:55:27 Nachmittag von Juergen »
Mit freundlichem Gruß Juergen


Alle Programme sind nur Beispiele und Selber zu Testen.
Geprüft wurde nur in der Simulation der Software oder mit Simulator am Schreibtisch. Die Beispiele sind mit Sicherheitsschaltungen zu ergänzen.

Offline Juergen

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1943
  • Jürgen
Antw:Simulation Analogeingänge mehr Möglichkeiten
« Antwort #3 am: Mai 23, 2022, 13:27:04 Nachmittag »
Hallo,
es ist möglich, aus einem nicht verwendeten IA in der Simulation einen Zahlenwert zu kopieren.
Dann in den aktuellen kopierten Wert in das Feld für den Zahlenwert beim gewünschten IA einfügen. Alten Wert markieren, damit, der beim Einfügen gelöscht wird.
Genauso kannst du aus einer TXT, Easy Schaltplan Kommentar ... einen Wert kopieren.
Dann mit rechter Maustaste einfügen. Oder Strg und V.
So wird der Wert als ganzes übernommen.
Am einfachsten 2 Monitorbetrieb. Auf einem eine Liste als TXT mit Werten zum Kopieren.
Am anderen Monitor die Easy Software
« Letzte Änderung: Mai 23, 2022, 13:35:19 Nachmittag von Juergen »
Mit freundlichem Gruß Juergen


Alle Programme sind nur Beispiele und Selber zu Testen.
Geprüft wurde nur in der Simulation der Software oder mit Simulator am Schreibtisch. Die Beispiele sind mit Sicherheitsschaltungen zu ergänzen.

Offline Juergen

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1943
  • Jürgen
Antw:Simulation Analogeingänge mehr Möglichkeiten
« Antwort #4 am: Mai 23, 2022, 13:59:13 Nachmittag »
Hier noch einfacher im Video

https://youtu.be/p6LiZqOUVYI

Edit anstelle Kopieren geht auch Ausschneiden aus dem Feld Zeitraffer. Dadurch wird der Wert Zeitraffer wieder auf 1 gesetzt ....
Außerdem ein nicht verwendeter IA mit dem Schieberegler und Kopieren ...
https://youtu.be/lT7O7S7uzro
« Letzte Änderung: Mai 23, 2022, 14:48:48 Nachmittag von Juergen »
Mit freundlichem Gruß Juergen


Alle Programme sind nur Beispiele und Selber zu Testen.
Geprüft wurde nur in der Simulation der Software oder mit Simulator am Schreibtisch. Die Beispiele sind mit Sicherheitsschaltungen zu ergänzen.