Autor Thema: Kartoffelbelüftung  (Gelesen 3610 mal)

Offline willi56

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 16
Kartoffelbelüftung
« am: April 24, 2025, 08:39:56 Vormittag »
Hallo zusammen,
hab da mal ein Problem, wie ich etwas realisiere.
Habe 6  große Lüfter die temperaturgesteuert nicht gleichzeitig angehen dürfen wegen Stromspitzen(Überlast). Wie kann ich das programmieren das egal wieviel gleichzeitig Anforderung für Start haben zeitversetzt gestartet werden.
Danke im voraus für Ideen.
LG
Willi

Offline radar17892

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 855
  • Think easy!
    • mollgruppe
Antw:Kartoffelbelüftung
« Antwort #1 am: April 24, 2025, 13:24:26 Nachmittag »
Hallo Willi,
ist das eine Temperaturregelung, die auf alle 6 Lüfter gleichzeitig einschaltet, oder jeder Lüfter mit seiner eigenen Regelung, die unabhängig voneinander sind?

Im ersten Fall ganz einfach. Man wartet auf das Einschaltsignal von der Temperaturregelung und lässt dann über die Ausgänge zeitversetzt die Lüfter anlaufen.
Kleines Beispiel:
//Takterzeugung 1s
T01 (
EN := I01 and not T01Q1,
RE := ,
ST := ,
I1 := T#990ms,
I2 := ,
Q1 => ,
QV => );
//Taktzähler
IF I01 and T01Q1 and not Q06 THEN
MW100:= MW100 +1;
END_IF;
//reset wenn aus
IF not I01 THEN
MW100:= 0;
END_IF;

//Feste Verzögerungszeit bis nächster Lüfter startet
MW101:= 15;
// Lüfter 1 nach 1s einschalten
Q01 := I01 and MW100 > 0;
// Lüfter 2 einschalten
Q02 := I01 and MW100 > MW101;
// Lüfter 3 einschalten
Q03 := I01 and MW100 > (MW101 * 2);
// Lüfter 4 einschalten
Q04 := I01 and MW100 > (MW101 * 3);
// Lüfter 5 einschalten
Q05 := I01 and MW100 > (MW101 * 4);
// Lüfter 6 einschalten
Q06 := I01 and MW100 > (MW101 * 5);

Gruß Thomas
Weil Einfach einfach Einfach ist!

Offline radar17892

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 855
  • Think easy!
    • mollgruppe
Antw:Kartoffelbelüftung
« Antwort #2 am: April 26, 2025, 12:10:19 Nachmittag »
Hier noch eine Version für voneinander unabhängige Regelungen:
//Sperrzeit in sec festlegen in MB100, (muss an die Hochlaufzeiten angepasst werden)
MB100:= 5;
//Ansteuerung Motor 1
//Sperrzeittimer für Motor 1 Impulsformend M:S, erzeugt Hochlaufsignal auf M01
T01 (
EN := I01 and not (M02 or M03 or M04 or M05 or M06),
RE := not I01,
ST := ,
I1 := MB100,
I2 := ,
Q1 => M01,
QV => );
//Motor bei Anforderung freigeben wenn kein anderer hochläuft
Q01 S= I01 and not (M02 or M03 or M04 or M05 or M06);
Q01 R= not I01; //Motor Aus, wenn Anforderung vom Regler aus
//Ansteuerung Motor 2
T02 (
EN := I02 and not (M01 or M03 or M04 or M05 or M06),
RE := not I02,
ST := ,
I1 := MB100,
I2 := ,
Q1 => M02,
QV => );
Q02 S= I02 and not (M01 or M03 or M04 or M05 or M06);
Q02 R= not I02;
//Ansteuerung Motor 3
T03 (
EN := I03 and not (M01 or M02 or M04 or M05 or M06),
RE := not I03,
ST := ,
I1 := MB100,
I2 := ,
Q1 => M03,
QV => );
Q03 S= I03 and not (M01 or M02 or M04 or M05 or M06);
Q03 R= not I03;
//Ansteuerung Motor 4
T04 (
EN := I04 and not (M01 or M02 or M03 or M05 or M06),
RE := not I04,
ST := ,
I1 := MB100,
I2 := ,
Q1 => M04,
QV => );
Q04 S= I04 and not (M01 or M02 or M03 or M05 or M06);
Q04 R= not I04;
//Ansteuerung Motor 5
T05 (
EN := I05 and not (M01 or M02 or M03 or M04 or M06),
RE := not I05,
ST := ,
I1 := MB100,
I2 := ,
Q1 => M05,
QV => );
Q17 S= I05 and not (M01 or M02 or M03 or M04 or M06);
Q17 R= not I05;
//Ansteuerung Motor 6
T06 (
EN := I06 and not (M01 or M02 or M03 or M04 or M05),
RE := not I06,
ST := ,
I1 := MB100,
I2 := ,
Q1 => M06,
QV => );
Q18 S= I06 and not (M01 or M02 or M03 or M04 or M05);
Q18 R= not I06;

Gruß Thomas
« Letzte Änderung: April 26, 2025, 12:16:48 Nachmittag von radar17892 »
Weil Einfach einfach Einfach ist!

Offline willi56

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 16
Antw:Kartoffelbelüftung
« Antwort #3 am: Mai 05, 2025, 09:24:06 Vormittag »
vielen dank

Offline willi56

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 16
Antw:Kartoffelbelüftung
« Antwort #4 am: Mai 05, 2025, 09:54:15 Vormittag »
wäre nett, wenn ich das ganze auch in Kop hätte.
vielen Dank im voraus
Willi

Offline radar17892

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 855
  • Think easy!
    • mollgruppe
Antw:Kartoffelbelüftung
« Antwort #5 am: Mai 05, 2025, 13:25:08 Nachmittag »
Das ist umständlicher,. Welche Version brauchst du in Kop?
Sind die ein und Ausgänge so richtig? Da braucht man mehr Informationen.
Weil Einfach einfach Einfach ist!

Offline willi56

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 16
Antw:Kartoffelbelüftung
« Antwort #6 am: Mai 05, 2025, 17:43:32 Nachmittag »
Hallo,

arbeite mit easysoft V8.30 Firmwareversion V2.30

Meine Ausgänge für Lüfter sind Q01..06


Vielen Dank im voraus

Willi

Offline willi56

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 16
Antw:Kartoffelbelüftung
« Antwort #7 am: Mai 06, 2025, 14:30:17 Nachmittag »
Hallo!
Es sind keine Eingänge da . Die Anforderung kommt von einem Tc01 Ausgang.
das nochmals als Zusatinfo.
LG Willi

Offline radar17892

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 855
  • Think easy!
    • mollgruppe
Antw:Kartoffelbelüftung
« Antwort #8 am: Mai 06, 2025, 21:24:05 Nachmittag »
Hallo Willi,

Ich meinte eher welches Beispiel von mir brauchst du in KOP.
Es wäre doch viel besser du würdest mal genau definieren, welche Hardware du benutzt (Grundgerät und Erweiterungen).
Welche Eingänge/Ausgänge nutzt du für was?
Du hast auch noch einen Beitrag zur Temperaturanzeige gestartet. Ist das das selbe Projekt? Ist dann die Regelung in der Easy?
Zitat
"egal wieviel gleichzeitig Anforderung für Start haben "

"Es sind keine Eingänge da . Die Anforderung kommt von einem Tc01 Ausgang."
Woher kommt denn jetzt die Anforderung und wie sieht die aus? Eine Anforderung pro Lüfter?? Beschreibe das mal genauer, sonst ist es schwer zu helfen.
Vlt eine Skizze vom Aufbau oder so.

Gruß Thomas
« Letzte Änderung: Mai 06, 2025, 21:25:43 Nachmittag von radar17892 »
Weil Einfach einfach Einfach ist!

Offline willi56

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 16
Antw:Kartoffelbelüftung
« Antwort #9 am: Mai 07, 2025, 08:22:42 Vormittag »
Hallo,

habe ein Easy E4-Uc-12RC1 Grundgerät und 2 DC-4PE1P Temperatureingänge als Hardware
Über die Tempeingänge bekomme ich 6 Temperaturen von den Kartoffelbunkern und über die restlichen jeweils die Außen und Hallentemperatur.
Gebe eine Sollwerttemp. vor für die Kartoffelbunker. Jeder Kartoffelbunker wird individuell geregelt. Jetzt dürfen bei Anforderung durch die Regelung niemals mehrere Lüfter gleichzeitig starten. Die einzelnen Zweipunkregler TC01 haben einen gewünschten Sollwert sowie den Istwert. mit einer Hysterese. Die Freigabe durch En sollte nur erfolgen wenn  kein anderer Lüfter gleichzeitig startet. Es sollten 5 Sek. dazwischen liegen.
Danke im voraus für deine Mithilfe
Lg Willi

Offline radar17892

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 855
  • Think easy!
    • mollgruppe
Antw:Kartoffelbelüftung
« Antwort #10 am: Mai 07, 2025, 13:04:20 Nachmittag »
OK jetzt weiß ich was du da machen willst. Ich schreibe dir heute Abend was.
Hast du schon die Visuseiten gemacht um das zu bedienen?  Dann könntest du das hochladen und ich mache das Programm fertig. Willst du die Bedienung auch über die Ferne machen mit Modbus?

Es ist wesentlich einfacher in ST als in KOP zu programmieren. Würde es nicht sinnvoller sein, ST zu verwenden? Es sind doch keine komplizierten Sachen drin.

Gruß Thomas
« Letzte Änderung: Mai 07, 2025, 13:08:21 Nachmittag von radar17892 »
Weil Einfach einfach Einfach ist!

Offline willi56

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 16
Antw:Kartoffelbelüftung
« Antwort #11 am: Mai 07, 2025, 15:45:50 Nachmittag »
Hallo Thomas,

ich würde es vorziehen in Kop, weil ich mich da besser auskenne.Anbei eine von mir verwendetete Bausteine und meine Webvisu. Möchte auch gerne aus der Ferne das bedienen. Vor allen Dingen beobsachten. Gebe nur den Sollwert vorund die Hysterese für die Regler. Alles andere sind die Istwerte.
Vielen Dank im voraus.
LG Willi

Offline radar17892

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 855
  • Think easy!
    • mollgruppe
Antw:Kartoffelbelüftung
« Antwort #12 am: Mai 07, 2025, 22:53:56 Nachmittag »
Ich hab die Visu noch nicht fertig, aber die Regelungen sollten laufen. Probier es mal aus.
Habe noch ein Digitalmodul eingefügt, da das Grundgerät nur 4 Ausgänge hat.

Hinweis: Alle Temperaturwerte sind in 0,1°C verarbeitet.

Gruß Thomas
« Letzte Änderung: Mai 07, 2025, 22:56:28 Nachmittag von radar17892 »
Weil Einfach einfach Einfach ist!

Offline willi56

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 16
Antw:Kartoffelbelüftung
« Antwort #13 am: Mai 08, 2025, 09:40:22 Vormittag »
Hallo Thomas
Da gibt es noch Probleme. Sobald ein Regler stoppt, wegen Istwert dann  stoppen alle anderen Regler auch und starten neu.
Alle anderen solten aber weiter laufen. Dann in Nw 14 Schreibfehler A02.CY statt A02.Q1.
Gruß willi

Offline radar17892

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 855
  • Think easy!
    • mollgruppe
Antw:Kartoffelbelüftung
« Antwort #14 am: Mai 08, 2025, 12:41:10 Nachmittag »
War schon spät gestern. Wollte dir den aktuellen Stand schicken.
Ich schaue mir das noch mal an und mache das fertig zum testen. Ist alles ein bisschen langwieriger und komplizierter in KOP.
Weil Einfach einfach Einfach ist!