Autor Thema: Temperaturregelung  (Gelesen 8991 mal)

Offline Kulle

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 9
Temperaturregelung
« am: März 22, 2005, 13:56:48 Nachmittag »
Hallo!!
Ich möchte mir mit einer easy719dc-rc unter anderem eine Temperaturregelung realisiern. Als Sollwertgeber ist ein Poti( 1k und Vorwiderstand 1,3k wie in Abbildung 22 im Handbuch) geplant. Als Ist-wertgeber ist bereits ein PT1000 vorhanden. Diesen wollte ich in Riehe mit einen 1,3k Vorwiderstand schalten. Wäre das so machbar und wenn ja, welche einstellungen muß ich machen um einen Temperaturbereich von 0-50°C zu messen? ??? ???
Danke schon mal im Vorraus

Offline Uwe Schröder

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 606
  • U. Schröder
Re: Temperaturregelung
« Antwort #1 am: März 22, 2005, 14:07:05 Nachmittag »
Hallo!

An den PT1000 bitte einen Umsetzer
von der Firma www.Rinck-electronic.de
LC-MV-1XPT1000 schalten!
Bitte Temperturbereich angeben!

mfG. Uwe Schröder :) :) :)

Offline Kulle

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 9
Re: Temperaturregelung
« Antwort #2 am: März 22, 2005, 18:32:19 Nachmittag »
Hallo
Vielen Dank erstmal für die spontane Antwort!
Ich dachte aber eigentlich mehr an eine kostengünstige Alternative. Kann man sich da nicht irgendwie einen Spannungsteiler zurechtbasteln?

Offline Uwe Schröder

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 606
  • U. Schröder
Re: Temperaturregelung
« Antwort #3 am: März 22, 2005, 21:01:56 Nachmittag »
Hallo!

Ich glaube ca.36€ sind nicht viel.
Billiger ist nur eine Draht in den Wind halten! ;D

mfG. Uwe Schröder :) :) :)

Offline Kulle

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 9
Re: Temperaturregelung
« Antwort #4 am: März 23, 2005, 09:47:22 Vormittag »
Moin, Moin !
Stimmt, 36€ ist nicht die Welt. Aber was ist hiermit : ??? ???
Hallo Cas

Als Beispiel:
3,3 kOhm mit PT 1000 in Reihe, die Schaltung dann an Power 200 oder 400 (24V DC).
Verbindungspunkt 3,3 kOhm/PT1000 an einen der 4 Analogeingänge.
Spannung bei 0°C 5,22 V und bei 100°C 6,52 V - das entspricht im easy den Zahlenwerten in etwa 522 - 652 - also eine Auflösung kleiner 1°C.
Ein Poti wäre dann parallel zu 3,3 kOhm oder parallel zu PT 1000 anzuschliessen.
Kosten von Widerstand und Poti : unter 3 EUR
PT 1000 je nach Anspruch - z.B. wasserdicht mit Anschlussleitung:
üblich in Heizungs- und Solarthermie - kostengünstig.
Bei den Analogwertvergleichern unbedingt Hysterse einstellen - andernfalls "schnarrt" das Ausgangsrelais.

Grüsse, Richard


Wenn das funktioniert dürfte das nicht viel teurer sein als einen Draht in den Wind zu halten ;D
mfG
Kulle

Offline cas-solution

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 139
    • Gebäudeleittechnik
Re: Temperaturregelung
« Antwort #5 am: März 23, 2005, 13:39:56 Nachmittag »
Hallo,
habe nochmals eine kleine Berechnung durchgeführt:

So ein PT100/PT1000 kostet ja nicht viel (Bei eBay 5 Stück =7 Euro?).
Wenn man 2 davon in Reihe schaltet, verdoppelt sich die Auflösung und der Strom halbiert sich. Das ist natürlich für den PTxx vorteilhaft. Der Vorwiderstand müßte evtl angepasst werden.
Ist das eine Lösung ???

Bis dannnnnnn

Offline Kulle

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 9
Re: Temperaturregelung
« Antwort #6 am: März 24, 2005, 09:59:54 Vormittag »
Moin ,Moin!
Hört sich im allgemeinen erst mal nicht schlecht an , wär bei mir aber ein Problem , da der PT im Rohr eingeschraubt ist und da passt nun leider nur mal einer rein.
Trotzdem erstmal schönen Dank !