Autor Thema: Belastung der Relais?  (Gelesen 4201 mal)

Offline Juergen

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1950
  • Jürgen
Belastung der Relais?
« am: August 12, 2002, 15:44:51 Nachmittag »
Belastung der Relais?

Anwendung Rolladen

Im Handbuch unter Relais-Ausgänge anschließen EASY8..-..-RC..
Abbildung 26: Relais-Ausgänge EASY8..-..RC..
230 V 8 A Ohmsche Last   2 A Induktiv


Unter Technische Daten

Einschaltvermögen, IEC 60947
AC-15 250 V AC, 3 A (600 S/h)

Ausschaltvermögen, IEC 60947
AC-15 250 V AC, 3 A (600 S/h)

Ich denke die Max. Leistung ist dann 2A*230V = 460W
oder 3A*230V = 690W

Welche Leistung  ist richtig?


Schutzbeschaltung

Ein Metalloxid-Varistor ist dazu geeignet denke ich. Eine RC Kombination muß richtig ausgelegt werden, je nach Leistung des Motors anders.
Hat Moeller eine Schutzbeschaltung für den Anschluß in einer Abzweigdose (Anschluß des Motors).

Danke Juergen
Mit freundlichem Gruß Juergen


Alle Programme sind nur Beispiele und Selber zu Testen.
Geprüft wurde nur in der Simulation der Software oder mit Simulator am Schreibtisch. Die Beispiele sind mit Sicherheitsschaltungen zu ergänzen.

Offline Uwe Schröder

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 606
  • U. Schröder
Re: Belastung der Relais?
« Antwort #1 am: August 12, 2002, 15:56:28 Nachmittag »
Hallo Juergen!

Bitte mal mit www.murreletronik.com in Verbindung setzen.
Dort sind viele Entstörmodule !
Sind teilweise so klein, das Sie in eine Abzweigdose passen.

mfG. Uwe Schröder