Hallo Andreas,
ich denke ja. In der Schaltung von Horst war alles als Schliesser ausgeführt. I1 war für Funktion Ein, I2 war für Funktion Aus, wie von dir beschrieben. Da man bei konventionellen Schaltungen meist den Aus als Öffner ausführt ist, habe ich einfach die Funktion von I2 umgedreht. Jetzt schreibst du aber das I1 als Öffner ausgeführt ist, also vermute ich du hast dich geirrt und I1 ist Aus und I2 ist Ein. Wenn du jetzt an den Easy-Klemmen die Eingänge I1 und I2 Tauschst sollte es wieder passen. Die Zeiten hat Horst wohl darum gewählt weil 1 Sek. Betätigung recht kurz ist. Besser wäre vielleicht sogar gewesen die 2. Zeit, also T2 auf 5 Sek. zu nehmen, damit der Abstand zur ersten Zeit grösser ist und du wirklich auch beim Tasten einen grossen Unterschied hast und bewusst schaltest.
Gruss
Jürgen
Ps: Vielleicht schreibt dir ja Horst das Programm auch nochmal um damit du garkeine Klemmarbeiten mehr hast.