Autor Thema: Gewächshaussteuerung  (Gelesen 12562 mal)

Offline ledies

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 16
Re: Gewächshaussteuerung
« Antwort #15 am: Dezember 23, 2005, 16:39:32 Nachmittag »
sensor -30 bis +70C° = 0- 10V

Offline Juergen

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1955
  • Jürgen
Re: Gewächshaussteuerung
« Antwort #16 am: Dezember 24, 2005, 08:15:45 Vormittag »
Hallo,

einen Teil habe ich als Beispiel Fertig. Das ist aber noch eine Beta Version

Da ich die Version 6 nur als Demo habe ist das eine Demo Datei die nicht von der Vollversion gelesen werden kann. Zum testen die Demo Verwenden.

Es werden Funktionen der neuen Hard und Software benötigt.

Die Datei liegt auch als PDF dabei, so sollte das jeder Lesen können.

Zu beginn des Programms sind noch keine Grenzwerte enthalten.
Mit der ALt Taste in die entsprechende Maske gehen und die Werte eingeben. Erst dann schaltet das Programm sinnvoll.
(Das sollte noch mit Startwerten angepasst werden)

Die Lüftersteuerung geht hier nur über die P3 Taste die im Schaltplan ein Stromstoßrelais schaltet. Temp. steuerung kann nachgerüstet werden.
Das wirkt im Hand und Automatikbetrieb gleich.

Die Tasten P2 und P4 sind für die Fenster auf und ab als Taster im Tipbetrieb ausgelegt. Nur bei Handsteuerung

Die P1 Taste schaltet nur im Handbetrieb die Heizung ein und aus.
Stromstoßschaltung.


Der Baustein LS setzt die Werte des Sensors auf -30 bis + 70 C° um.
Mit dem Ausgang des LS weden die weiteren Grenzwerte berechnet.
So kann hier in Grad gerechnet werden.

« Letzte Änderung: Dezember 24, 2005, 08:23:08 Vormittag von Juergen »
Mit freundlichem Gruß Juergen


Alle Programme sind nur Beispiele und Selber zu Testen.
Geprüft wurde nur in der Simulation der Software oder mit Simulator am Schreibtisch. Die Beispiele sind mit Sicherheitsschaltungen zu ergänzen.

Offline ledies

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 16
Re: Gewächshaussteuerung
« Antwort #17 am: Dezember 24, 2005, 09:19:37 Vormittag »
Hallo Juergen,

ich wolte mich bei dir für deine Hilfe bedanken.
ich teste das Programm gleich mal
mfg

Ledies

Offline Juergen

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1955
  • Jürgen
Re: Gewächshaussteuerung
« Antwort #18 am: Dezember 24, 2005, 10:17:43 Vormittag »
Hallo,

noch eine ergänzung.

Bei den Schwllwertschalten möglicherweise einen Wert bei HY eingeben. Schalthysterese.

Die Sollwerte der 3 Schwellwertschalter sind in je einem Merkerdoppelwort hinterlegt.

Die eingabe der Werte wird im MDW gemacht.
Maske Parameter 1 bis 3
Die Remanenz ist so besser einzustellen.
« Letzte Änderung: Dezember 24, 2005, 10:25:07 Vormittag von Juergen »
Mit freundlichem Gruß Juergen


Alle Programme sind nur Beispiele und Selber zu Testen.
Geprüft wurde nur in der Simulation der Software oder mit Simulator am Schreibtisch. Die Beispiele sind mit Sicherheitsschaltungen zu ergänzen.

Offline ledies

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 16
Re: Gewächshaussteuerung
« Antwort #19 am: Dezember 24, 2005, 13:39:14 Nachmittag »
hi
warum gibt es keine P-tasten bei der visualiessierung bei der Geräte-version 1 ?

mfg
ledies

Offline Juergen

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1955
  • Jürgen
Re: Gewächshaussteuerung
« Antwort #20 am: Dezember 25, 2005, 09:01:04 Vormittag »
Hallo ledies,

P-tasten sind auch bei der Version 1 zu verwenden.

Leider werder bei Aktiver Visualisierung die P-Tasten im Schaltplan abgeschlaltet.
Ohne Visualisierung also kein Problem.
In dem Fall währe eine Easy 800 günstiger gewesen. Diese hat auch mehr Ausgänge...

Die Tasten können in der Visualisierung weiter verwendet werden. Sogar in jeder Maske mit anderer Funktion. Das geht sogar mit den anderen Tasten wie DEL, ESC... auch

So kann  auf den ersten Blick auf die Funktion im Schaltplan verzichtet werden, da in den Masken umfangreichere Funktionen zur Verfühgung stehen und bei verwendung der gleichen Tatsen im Schaltplan überschneidungen möglich währen.

In der Version 1 gibt es aber kleine Probleme mit den Tasten in der Visualisierung.

Ein Tasten Tipbetrieb ist nicht möglich.

Es kann in der Maske ein Wechselrelais verwendet werden. Auch hier gibt es ein Problem
das bei langen halten der Tasten wiederholt geschaltet wird. (Flackern das Ausgang)

Für mich die beste Lösung ist das Tastaturelement Variable auf festen Wert setzen.

Hier werden jedoch für das Ein und Auschalten 2 Tasten benötigt. Start und Stop Taste.

Einige Anwendungen erlauben diese Schaltung nicht. Tipbetreib zum Postition anfahren nötig, Vergessen des Ausschalten......


Für deine Anwendung sollte das zu ändern sein.
Am besten die Tasten auf mehere Masken verteilen. Notfalls einen zusätzlichen Timer wenn das ausschalten vergessen wird.



In diesem Fall ist ein verwenden externer Tasten die beste Wahl. Da du auch für das MFD ein Gehäuse benötigst sollte auch ein Taster in diesem möglich sein.

Frohe Weihnachten  Jürgen






« Letzte Änderung: Dezember 25, 2005, 09:14:48 Vormittag von Juergen »
Mit freundlichem Gruß Juergen


Alle Programme sind nur Beispiele und Selber zu Testen.
Geprüft wurde nur in der Simulation der Software oder mit Simulator am Schreibtisch. Die Beispiele sind mit Sicherheitsschaltungen zu ergänzen.