Hallo,
habe eben Eure Überleguungen gelesen.
Sie etwa 1 Jahr habe ich eine Drehzahlregelung im Betrieb. Mit dem Regler synchronisiere ich einen Genarator 1.000 U/min aus dem Stillstand ins Stromnetz 50 Hz mit variablen Auf/Zu-stellschritten.
Allerdings verwende ich eine 800, weil diese einen CF-Baustein hat.
Bei 1.000 U/min und 10 Nocken komme ich auf 166,66 Hz.
Diesen Wert glätte ich mit einem FT-Filter. Mit einem PID-Baustein ermittle ich die variablen Stellschritte für Auf u. Zu sowie die Pausenzeit zwischen den Stellschritten.
Dies nur zur Anregung, denn dazu ist ja unser Forum bekannt.
Gruß
Bruno