Autor Thema: SUPER - Remanenter Zähler mit AR Baustein  (Gelesen 9740 mal)

Offline Knodelpa

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1410
  • I love easy-Forum.net
SUPER - Remanenter Zähler mit AR Baustein
« am: Februar 05, 2010, 17:33:41 Nachmittag »
Hallo easy Fans,

mit der Hilfe eines AR Bausteins und einem bedingten Sprung JC kann man einen SUPER Remanenten Zähler bauen, der seinen Wert bei Spannungsausfall, aber auch beim Übertragen eines neuen Programms behält.

Viel Spaß damit.

Viele Grüße
Paul

Offline Bademeister

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 68
Re:SUPER - Remanenter Zähler mit AR Baustein
« Antwort #1 am: Januar 26, 2012, 19:48:02 Nachmittag »
Hallo Paul,

das Programm ist KLASSE! Danke, so macht Easy Spass.

Gruß
Ralf

Offline Bademeister

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 68
Re:SUPER - Remanenter Zähler mit AR Baustein
« Antwort #2 am: September 06, 2012, 14:12:46 Nachmittag »
Hallo,

ich habe Dein Programm als Vorlage benutzt und will 5 Zähler remanent realisieren, aber das funktioniert dann nicht mehr mit dem zählen in diesem Programm? Schon bei zwei Zählern ist durcheinander.

Wo mach ich den Anfangsfehler.

lg
Ralf

Offline Bademeister

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 68
Re:SUPER - Remanenter Zähler mit AR Baustein
« Antwort #3 am: September 07, 2012, 11:31:50 Vormittag »
Danke! Problem gelöst. ;D

Offline jones

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 1
Re:SUPER - Remanenter Zähler mit AR Baustein
« Antwort #4 am: September 15, 2012, 08:27:07 Vormittag »
Hallo Paul (knodelpa),

ich wollte mich für diese Lösung bedanken. Sie hat prima funktioniert.

Ich habe mich sogar extra in diesem Forum angemeldet, um Zugriff auf
die angehängten Dateien zu erhalten.

Das angehängte PDF hat wirklich in präziser Form beschrieben, was man
Schritt für Schritt tun muss.

Das hat keine 10 Minuten gebraucht, bis ich diese Nuss, an der ich zuvor
Stunden vergeudet habe, geknackt hatte.

Vielen Dank dafür an Dich und das Forum.


Viele Grüße,
Jones

Offline Knodelpa

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1410
  • I love easy-Forum.net
Re:SUPER - Remanenter Zähler mit AR Baustein
« Antwort #5 am: September 16, 2012, 21:54:36 Nachmittag »
Hallo Jones,

genau dafür ist das Forum da  ;)

Gruß Paul