Autor Thema: Analogwerte bei 719 DC-RCX  (Gelesen 3200 mal)

Offline higgins99

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 30
Analogwerte bei 719 DC-RCX
« am: Mai 14, 2010, 22:41:52 Nachmittag »
Hallo,

als Anfänger habe ich noch div. Schwierigkeiten.
Eine davon ist folgende: Ich bin gerade am rumprobieren mit der easy Software und bin nun auf die Analogeingänge gestoßen. Bei der easy400 kann ich einen Wert zwischen 0 und 9,9 eintragen, das verstehe ich, und es funktioniert auch in der Simulation. Bei der 700 kann ich aber keinen Wert einstellen so wie bei der 400.

Wie müssen die Parameter aussehen, wenn ich z.B mit nur einem PT100 bei größer25°C ein und darunter ausgeschaltet werden soll.

Danke
higgins

Juergen.J

  • Gast
Re: Analogwerte bei 719 DC-RCX
« Antwort #1 am: Mai 14, 2010, 23:23:07 Nachmittag »
Hallo higgins,
gib mal bei Suche pt100 ein. Dort findest du jede Menge Beiträge zu deiner Frage. Ein Beitrag der ziemlich genau auf dein Problem passt ist dieser http://easy-forum.net/index.php?topic=3413.0
Gruss
Jürgen
« Letzte Änderung: Mai 14, 2010, 23:26:46 Nachmittag von Juergen.J »

Offline Maikky

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 531
Re: Analogwerte bei 719 DC-RCX
« Antwort #2 am: Mai 15, 2010, 21:12:34 Nachmittag »
Hallo higgins99.

Bei der 400er Serie gibt es "nur" die Möglichkeit die Analogeingänge untereinander oder mit einer
Konstanten zu vergleichen.

Ab der 700er aufwärts sind weitere Vergleiche erlaubt, z.B. mit Zählern und Zeitrelais, so dass der
Dialog für den Analogvergleicher geändert wurde.

Du mußt jetzt einzeln einstellen, was Du vergleichen willst (Parameter I1 und I2), Betriebsart
(<,>, ...) und eventuell Verstärkungsfaktoren (F1 und F2), Offset (OS) und Hysterese (HY). Wenn
Du den Baustein A anwählst und F1 drückst, erhältst Du eine Schnellhilfe.

Für Deine spezielle Frage wäre noch wichtig, in welchem Bereich der PT100 arbeitet. Ich vermute
mal, dass Du einen Meßwandler verwendest, so dass Du den analoger Eingang 0-10V verwenden
kannst (z.B. I7). Der Eingang wird mit 10 bit aufgelöst, d.h. Du erhältst Werte von 0 bis 1023.
Die Frage ist, welchem Temperaturbereich die Werte zugeordnet sind.

Falls dein Temperaturfühler z.B. von -50..+250°C arbeitet, so wäre 0V = Wert 0 = -50°C bzw.
10V = Wert 1023 = 250°C. Eine Temperatur von 25°C wäre somit gleichbedeutend mit 2,5V =
Wert 256.

Dann müsstest Du für diese Beispiel einstellen
   Parameter I1 : I-Analogeingang 7
   Parameter I2 : NU-Konstante 256
   Betriebsart    : GT (I1 > I2)
um abzufragen, ob der Analogeingang 7 größer als 25°C ist.

Gruß
Maikky


 
« Letzte Änderung: Mai 15, 2010, 21:14:59 Nachmittag von Maikky »

Offline higgins99

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 30
Re: Analogwerte bei 719 DC-RCX
« Antwort #3 am: Mai 16, 2010, 10:29:19 Vormittag »
Danke Maikky,

super Erklärung, jetzt habe ich es  verstanden.

 ;)Ich werde das Forum aber trotzdem noch mit weiteren, für manche sicherlich dummen Fragen belästigen.

Vielen Dank
higgins99