Autor Thema: 819 DC RC + MFD Net Probleme  (Gelesen 3636 mal)

Offline Pro22

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 2
819 DC RC + MFD Net Probleme
« am: Oktober 14, 2006, 18:26:56 Nachmittag »
Hallo alle miteinander.

Habe ein Easy 819 DC RC (NT1) und ein MFD (MFD CP8-NT+MFD-80-B) (NT2). Habe zur verbindung ein normales Patch-Ethernetkabel benutzt. Natürlich auch die Abschlußwiderstände.

Sobald ich auf Komunikation - NET gehe, erscheint nach ein paar sekunden eine Fehlermeldung.
1.Meldung: "Die Operation wird vom Gerät zurückgewiesen(NACK)!
       Code 115:Auftrag nicht durchführbar, da Sendepuffer nicht initialisierbar(Time Out).

Woran kann das Liegen?
    Gruß Pro22

Offline Martin_

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 274
  • Alle Macht dem Pinguin
Re: 819 DC RC + MFD Net Probleme
« Antwort #1 am: Oktober 14, 2006, 19:40:59 Nachmittag »
Hallo Pro22

Habe ein Easy 819 DC RC (NT1) und ein MFD (MFD CP8-NT+MFD-80-B) (NT2). Habe zur verbindung ein normales Patch-Ethernetkabel benutzt. Natürlich auch die Abschlußwiderstände.

Die Hardware ist in Ordnung.
Hast du auch die richtigen Stecker an der Easy und dem MFD genommen? Auf die Pfeile (rein und raus) achten.

Kanst du eine lokale Verbindung zur Easy aufbauen ???

Hast du das Netz konfiguriert ??? (Die Net ID der Teilnemer eingestellt.)
Entweder einzeln an jedem Gerät von Hand oder:
Verbindung lokal mit der ID1 Easy.
Dann unter Kommunikation / Konfiguration / NET ausführen (Damit werden die Net-ID's der Easys eingestellt)
Auf dem Display muss dann NT1 oder NT2 stehen.

Wenn der Easy keine Net-ID mitgeteilt wird, kann man auch nicht über das NET auf die Easy zugreifen.

Martin

PS:
Welche Software Version nutzt du denn ???
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline KressSwiss

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1659
  • Und sie dreht sich doch..."Galileo Galilei"
    • Electronics Planet
Re: 819 DC RC + MFD Net Probleme
« Antwort #2 am: Oktober 14, 2006, 20:15:34 Nachmittag »
Hallo Pro22

Paul hat eine super Anleitung für die Inbetiebnahme vom Easy-Net zum herunterladen geschrieben. Wenn man dies Punkt für Punkt durchgeht, bingt man das Netz in kurzer Zeit zum laufen. Nachfolgend der Link.   

http://easy-forum.net/index.php?topic=1532.0

(Easy-Net.pdf von Knodelpa)

Viel Erfolg
KressSwiss
« Letzte Änderung: Oktober 14, 2006, 20:24:40 Nachmittag von KressSwiss »
Achtung:
Angehängte Dateien sind nur für eingelogte User sichtbar!

Offline Pro22

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 2
Re: 819 DC RC + MFD Net Probleme
« Antwort #3 am: Oktober 16, 2006, 19:05:47 Nachmittag »
Hallo Leute.

Erstmals Dankeschön für eure Antworten.
Endlich hats funktioniert. Musste nur die Netzkonfiguration an den Easy´s selber vornehmen.

Bis zum nächstenmal.

Danke und Gruß Pro22 :D