Hallo Pro22
Habe ein Easy 819 DC RC (NT1) und ein MFD (MFD CP8-NT+MFD-80-B) (NT2). Habe zur verbindung ein normales Patch-Ethernetkabel benutzt. Natürlich auch die Abschlußwiderstände.
Die Hardware ist in Ordnung.
Hast du auch die richtigen Stecker an der Easy und dem MFD genommen? Auf die Pfeile (rein und raus) achten.
Kanst du eine lokale Verbindung zur Easy aufbauen
Hast du das Netz konfiguriert
(Die Net ID der Teilnemer eingestellt.)
Entweder einzeln an jedem Gerät von Hand oder:
Verbindung
lokal mit der ID1 Easy.
Dann unter Kommunikation / Konfiguration / NET ausführen (Damit werden die Net-ID's der Easys eingestellt)
Auf dem Display muss dann NT1 oder NT2 stehen.
Wenn der Easy keine Net-ID mitgeteilt wird, kann man auch nicht über das NET auf die Easy zugreifen.
Martin
PS:
Welche Software Version nutzt du denn