Autor Thema: Easy 512-AC-RC Anschluss,coding  (Gelesen 23733 mal)

Offline zionXXXmordax

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 24
Re: Easy 512-AC-RC Anschluss,coding
« Antwort #15 am: Oktober 21, 2006, 16:36:26 Nachmittag »
Wie mann die als öffner einstellt weiß ich wohl. Welcher Anhang? Was meinste zu den P tasten?

MfG Marius
Lebe jetzt denn gleich ist es vorbei

Offline Martin_

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 274
  • Alle Macht dem Pinguin
Re: Easy 512-AC-RC Anschluss,coding
« Antwort #16 am: Oktober 21, 2006, 17:22:42 Nachmittag »

Lüfter: Thermostat out I1---(Schütz)---(?)Q1
Lampen: I2---(Wuchs 18H/Blüte 12H an täglich)---(?)Q2
Bewässerung: I3---(5M an, 3H55M aus,5M an, 3H55M aus,......täglich)---(?)Q3
Heizung: Thermostat out I4---(Schütz)---(?)Q4


Anhand der obriegen Daten habe ich ein kleines Programm erstellt.

ich hoffe das du damit klarkomst :)

Martin
« Letzte Änderung: Oktober 21, 2006, 17:24:16 Nachmittag von Martin_ »
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline zionXXXmordax

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 24
Re: Easy 512-AC-RC Anschluss,coding
« Antwort #17 am: Oktober 21, 2006, 18:10:14 Nachmittag »
TT1=T1? Also selbe Daten?
Lebe jetzt denn gleich ist es vorbei

Offline Bluebello

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 178
Re: Easy 512-AC-RC Anschluss,coding
« Antwort #18 am: Oktober 21, 2006, 18:12:21 Nachmittag »
Ja, Das eine ist nur das Relais vom Timer, das andere die Spule.
Der Spieltrieb ist die Grundvoraussetzung für jeden Techniker

Offline zionXXXmordax

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 24
Re: Easy 512-AC-RC Anschluss,coding
« Antwort #19 am: Oktober 21, 2006, 18:15:32 Nachmittag »
Perfekt dann is ja alles fertig danke bluebello und martin.

MfG Marius
Lebe jetzt denn gleich ist es vorbei

Offline zionXXXmordax

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 24
Re: Easy 512-AC-RC Anschluss,coding
« Antwort #20 am: Oktober 21, 2006, 18:45:32 Nachmittag »
Allerdings Martin? Du hast nen zweiten P für MO2 vergessen... Aber ich habs nachgetragen hoffe es klappt alles wie gehabt. Danke noch mal euch beiden. Noch allen nen schönen Abend.

MfG Marius
Lebe jetzt denn gleich ist es vorbei

Offline Martin_

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 274
  • Alle Macht dem Pinguin
Re: Easy 512-AC-RC Anschluss,coding
« Antwort #21 am: Oktober 21, 2006, 19:49:23 Nachmittag »
Hallo Marius

Wofür brauchst du die zweite P-Taste und den zweiten Merker (M02) ???

Ich benötige den Merker (M01) nur, weil die P-Tasten nur solange 1-Signal haben, solange sie gedrückt werden. Der Merker (M01) ist als Stromstossschalter geschaltet. P-Taste gedrückt-> M01 schaltet ein und bleibt eingeschaltet. P-Taste nochmal gedrückt -> M01 schaltet aus und bleibt ausgeschaltet. Und der Merker M01 schaltet zwischen den Zeitschaltuhren um.

Martin
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline zionXXXmordax

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 24
Re: Easy 512-AC-RC Anschluss,coding
« Antwort #22 am: Oktober 22, 2006, 01:26:35 Vormittag »
Wenn ich P1 drücke ist Strom auf Q wenn ich P1 erneut drücke kein Strom auf Q. Zu einer Zeit wo beide Saft haben sollten.
Lebe jetzt denn gleich ist es vorbei

Offline Martin_

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 274
  • Alle Macht dem Pinguin
Re: Easy 512-AC-RC Anschluss,coding
« Antwort #23 am: Oktober 22, 2006, 11:07:32 Vormittag »
Wenn ich P1 drücke ist Strom auf Q wenn ich P1 erneut drücke kein Strom auf Q. Zu einer Zeit wo beide Saft haben sollten.

So ganz verstehehe deine Aussage nicht ::)

Welcher Q ???
zu welcher Zeit sollen beide "Saft" haben ???

Martin
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline zionXXXmordax

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 24
Re: Easy 512-AC-RC Anschluss,coding
« Antwort #24 am: Oktober 22, 2006, 11:47:11 Vormittag »
O1-----M1-------[QO2
O2-----M2----'



Also es ist nun 12Uhr mittags es sollten sowohl ind der Wuchs als auch in der Blüte nun die Lampen an sein. Drücke ich P1 wechselt er in die Wuchsphase also von 4-22Uhr hab alles nach deinem Plan gemacht.

MfG Marius
Lebe jetzt denn gleich ist es vorbei

Offline Bluebello

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 178
Re: Easy 512-AC-RC Anschluss,coding
« Antwort #25 am: Oktober 22, 2006, 12:15:48 Nachmittag »
Hallo Zion!

Bei dem Programm vom Martin wird nicht M1 und M2 verwendet, wie bei mir.

Er hat die Sache (zugegebeneremaßen) einfacher gelöst.

Da Mit M1 und Nicht M1

Wenn du die Taste gedrückt hast, dann ist M1 aktiv und H02 wird verwendet
Drückst du die Taste nochmal, wird M1 inaktiv und H1 wird verwendet.

Leider hast du somit keine Rückmeldung, welche Uhr jetz verwendet wird. Das kannst du nur mit Easysoft und Programmierkabel schaffen. Dann kannst du das Display verwenden und nützliche Informationen anzeigen.

Die Möglichkeit mit dem externen Schalter würde ich noch nicht ganz vom Tisch kehren.
Dann nimmst du statt M01 den I02 mit einem Schalter. An dem siehst du anhand der Stellung, welche Uhr aktiv ist.

Noch ein interessanter Gedanke: Mit einem I 0 II Schalter kannst du die Beleuchtung sogar ausschalten, wenn du zwei Eingänge hernehmen möchtest I03 wäre dann M01 nicht

cu
Hans
« Letzte Änderung: Oktober 22, 2006, 12:24:18 Nachmittag von Bluebello »
Der Spieltrieb ist die Grundvoraussetzung für jeden Techniker

Offline zionXXXmordax

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 24
Re: Easy 512-AC-RC Anschluss,coding
« Antwort #26 am: Oktober 22, 2006, 12:49:54 Nachmittag »
Also ich hab nun M1 M2 zwei genommen P1 gedrückt somit is doch dann O1 aktiv oder nicht? Also Wuchs nun wollte ich erstmal P2 für O2 nehmen und mir dann sonnen on off on wechsler holen.

MfG Marius
Lebe jetzt denn gleich ist es vorbei

Offline Bluebello

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 178
Re: Easy 512-AC-RC Anschluss,coding
« Antwort #27 am: Oktober 22, 2006, 13:03:40 Nachmittag »
Hallo Markus!

Bleiben wir als Diskussionsgrundlage beim Beispiel von Martin.

Um O1 (H01 in der PDF) zu aktivieren muss M1 deaktiviert sein
Um O2 zu aktivieren muss M1 aktiviert sein.

Nur eine kleine Änderung würd ich vornehmen:

P1---------RM1 //Merker 1 ausschalten, O1 wird benutzt
P2---------SM1 //Merker 1 einschalten, O2 wird benutzt


Damit hast du die Kontrolle drüber, was du schaltest.
Zwar noch keine echte Rückmeldung, aber immerhin

cu
Hans
Der Spieltrieb ist die Grundvoraussetzung für jeden Techniker

Offline zionXXXmordax

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 24
Re: Easy 512-AC-RC Anschluss,coding
« Antwort #28 am: Oktober 22, 2006, 13:38:58 Nachmittag »
Also ich habs nun halt so

O1-----M1-------[QO2
O2-----M2----'
P1----------------M1
P2----------------M2

Klappt auch bis jetzt. Aber Kippschalter wird kommen
Lebe jetzt denn gleich ist es vorbei

Offline Martin_

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 274
  • Alle Macht dem Pinguin
Re: Easy 512-AC-RC Anschluss,coding
« Antwort #29 am: Oktober 22, 2006, 14:57:31 Nachmittag »
Hallo

Als was steuerst du die Merker M01 und M02 an (Schütz, Stromstoss,...) ???
Was ist wenn beide Merker 1-Signal haben.

In meinem Beispiel habe ich den Merker M01 als Stromstossschalter (Eltako) angesteuert. Im Beispiel auf die Negierung (Strich über dem Merker) von M01 in Zeile 004 achten.

« Letzte Änderung: Oktober 22, 2006, 15:07:10 Nachmittag von Martin_ »
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.