Hallo!
Tippe auch auf eine zu nahe Verlegung an den Motorleitungen. Warum wurde die Motorleitung, wenn der FU nicht auf der Pumpe montiert ist nicht geschirmt verlegt. fordert jeder Hersteller von FU. Diese geben auch an wie mit Sensorleitungen und deren Schirmung zu händeln ist. Abstände bei paralleler Verlegung sind meist in Luft z.B. > 300mm.
Man darf sich nicht damit rausreden, der Sensor wird ja nicht an den FU angeschlossen. Wie nahe liegen sie beieinander? Warum wurde bei der Planung das nicht berücksichtigt. Es ist ja kein Schülerprojekt/Bastelprojekt, sondern eine ziemlich kostenintensive Sache, oder? Auf sowas stürzen sich die anderen Hersteller gerne, um von eventl. eigenen Unzulänglichkeiten abzulenken, solch ein Blöße darf man sich nicht geben...
Wo ist der FU eingebaut? Schwankt der Wert der Temperatur, auch wenn der FU stromlos ist? Sind die Wasserleitungen geerdet, und hangt deine E4 auf dem gleichen Potential? Welche Leistung hat die Pumpe?
Warum nehmen immer alle PT100 statt z.b. PT1000 Fühler? Verringert den Leitungswiderstand, Übergangswiderstand an Klemmen etc. erheblich. Da sind halt 0°C nicht 100R sondern 1000, und 20°C nicht 107,79R sondern 1077,9R. Dreileiteranschluss ist immer besser als 2-Leiter aber würde beim PT1000 eher gehen. Kommt immer drauf an, welche Genauigkeit bzw. Tolerenz etc. ich haben will.
Würde auch eine Mittelwertbildung über 2...3 Sekunden befürworten, und den Regler der Pumpe entsprechend einstellen, schon um Schwingungen zu vermeiden.
Gruß,