hallo KressSwiss,
ich denke gerade das stark und schnell schwankende Eingangssignal an I07 ist mein Problem.
Bei 40 Grad 1,7 bis 2,3 V.
Eine Hysterese habe ich eigentlich programmiert und wenn ich die diversen Beiträge richtig verstehe kann der Signalglättungsfilter das Signal von I07 nur an QA01 stabilisiert ausgeben
Ich versuche aber mit I07 und zwei Analogwertvergleichern die Vorlauftemp. meiner Fußbodenheizung über 3Wegemischer konstant zwischen 40 und 50Grad zu halten.
In der Simulation funktioniert es wenn ich I07 in 0,1 V Schritten verändere.
Praktisch flattert A05 sobald der Analogwert sich dem Schaltpunkt nähert.
ich hoffe du kannst das nachvollziehen
gruß
Andreas