Autor Thema: 2xZeitrelais  (Gelesen 21167 mal)

Offline vasko

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 39
Re: 2xZeitrelais
« Antwort #30 am: Dezember 29, 2008, 19:16:18 Nachmittag »
Hallo Veltins54

Habs nochmals geprüft, sieht gut aus.
Ich werde die Spüle mal so verkabeln und testen.
Ja es wäre möglich die Heitzregler mit einzubeziehen, Signal ist vorhanden.
Ich habe das aber bewusst  weggelassen damit es nicht zu kompliziert wird.
Wenn mann das einbinden möchte, müsste nach erreichen der Temp. ein Impuls das Spülprogramm starten. Bestehende Funktionen dürften aber nicht beinflusst werden. Abruch und Neustart des Programms müssten weiterhin möglich sein.

Gruss Vasko

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re: 2xZeitrelais
« Antwort #31 am: Januar 01, 2009, 14:26:16 Nachmittag »
Hallo vasko,


habe den Temp-Kontakt mal eingefügt,wenn du ihn nicht benutzt bleibt alles wie vorher.
Benutzt du ihn startet der Spülvorgang automatisch,alles andere bleibt so.
Der Automatikstart funktioniert aber nur wenn die Tür geöffnet wurde.


Gruß veltins54
 
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline vasko

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 39
Re: 2xZeitrelais
« Antwort #32 am: Januar 01, 2009, 20:46:24 Nachmittag »
Hallo Veltins54

Das ist ja genial, so habe ich beide möglichkeiten.
Einen kleinen Schönheitsfehler habe ich noch gefunden.
Beim öffnen der Türe (Türschalter) läuft der Spühlvorgang weiter.
Was kann passsieren, naja man wird ein wenig nass, soweit kein Problem.
Es ist aber so das ich in der Spüle nicht nur normales Spülwasser brauche, sondern auch Natronlauge. Die Lauge sollte man nicht unbedingt in die Augen bekommen. Darum wäre es besser wenn beim öffnen der Türe der Spülvorgang abgebrochen wird.

Grüss vasko

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re: 2xZeitrelais
« Antwort #33 am: Januar 02, 2009, 03:27:50 Vormittag »
Hallo vasko,

damit du dich nicht verletzt habe ich das auch noch geändert.

Gruß veltins54
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline vasko

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 39
Re: 2xZeitrelais
« Antwort #34 am: Januar 10, 2009, 22:06:58 Nachmittag »
Hallo Veltins

Nach der Verdrahtung habe ich nochmals ein Problem festgestellt.
Die Verzögerung von T07 wirkt nicht auf den Ausgang SQ01 (Ventil-1).
 
Gruss Vasko

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re: 2xZeitrelais
« Antwort #35 am: Januar 10, 2009, 22:58:03 Nachmittag »
Hallo vasko,

Q1 wird verzögert abgeschalten sollte doch so sein oder nicht?

Gruß veltins54
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline vasko

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 39
Re: 2xZeitrelais
« Antwort #36 am: Januar 11, 2009, 10:32:38 Vormittag »
Hallo

Irgend hatte ich wohl ein Problem, Verzögerung funktioniert!

Habe aber trotzdem noch ein Problem. Gestarterter Spühlzyklus lässt sich nicht unterbrechen mit I04. In der Simulation funktioniert es, aber an der Steuerung schalltet Ausgang Q03 nur für einen bruchteil einer Sekunde.
I-Entprellung ist eingeschaltet.
Bemerkt habe ich auch noch, dass die Heizung Q02 bei aktiven Q04 ausschaltet. Müsste nicht sein, stört aber auch nicht.
Bei T02 ist Rückfallverzögert eingetragen, sollte doch Ansprechsvertögert sein oder?

Gruss Vasko

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re: 2xZeitrelais
« Antwort #37 am: Januar 11, 2009, 10:46:21 Vormittag »
Hallo vasko,

das mit der Heizung hatte ich so gemacht ist aber kein Problem das zu ändern.
Mit der ein und ausschalten muss ich nach einer anderen Lösung suchen.
Die Ursache wird im Prellen der Kontakte liegen mal sehen was man machen kann.
Ist I4 nur ein Schließer oder hat er auch einen Öffner?.
T2 ist natürlich Anzugs verzögert.


Gruß veltins54

« Letzte Änderung: Januar 11, 2009, 10:57:18 Vormittag von veltins54 »
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline vasko

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 39
Re: 2xZeitrelais
« Antwort #38 am: Januar 11, 2009, 11:01:35 Vormittag »
hallo veltins54

I4 hat ein Schliesser und ein Öffner.

Gruss Vasko

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re: 2xZeitrelais
« Antwort #39 am: Januar 11, 2009, 11:05:51 Vormittag »
Hallo vasko,

kannst du I4 (öffner)noch nachverdraten,denn mangels Zeitrelais wird es keine andere Möglichkeit geben.Bin aber noch am überlegen ob es auch anders geht.
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline vasko

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 39
Re: 2xZeitrelais
« Antwort #40 am: Januar 11, 2009, 12:46:32 Nachmittag »
Hallo

Kein Problem I4 Öffner kann ich nachverdrahten.
Brauchst du für den öffner noch einen Eingang?
I6 habe ich bereits für ein Kaltwasser (Q1) Spühltaster verwendet.
Könnte aber den Spühltaster auch direkt auf Ventil 1 verdrahten so wäre I6 wieder frei.

Gruss Vasko

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re: 2xZeitrelais
« Antwort #41 am: Januar 11, 2009, 13:15:17 Nachmittag »
Hallo vasko,

habe mal den Öffner von Spülen start (I4) auf I8 gelegt,leider kann ich es selber nicht testen
habe keine Steuerung.


Gruß veltins54
« Letzte Änderung: Januar 11, 2009, 21:27:29 Nachmittag von veltins54 »
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline vasko

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 39
Re: 2xZeitrelais
« Antwort #42 am: Januar 12, 2009, 20:31:17 Nachmittag »
Hallo und Dank

Ich habe da noch eine Frage zum I8. Beim I8 handelt es sich ja um einen Analogen Eingang, das heisst ich muss den Öffner mit 10V bestromen oder?
Auf der Simulation habe ich es noch nicht zum laufen gebracht.

Gruss Vasko

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re: 2xZeitrelais
« Antwort #43 am: Januar 12, 2009, 20:40:33 Nachmittag »
Hallo vasko,


I8 kann man als Analog oder Digitaleingang verwenden,das hängt davon ab wie er intern verwendet wird in deinem Fall wie jeder andere Eingang.
Teste das mal in der Steuerung direkt,in der Simulation ist es schwer.
Hätte es ja selber gerne getestet aber leider ohne Steuerung geht es nicht.

Gruß veltins54 
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline vasko

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 39
Re: 2xZeitrelais
« Antwort #44 am: Januar 12, 2009, 21:55:41 Nachmittag »
Hallo Veltins

Ich habe I8 mal als Öffner verdrahtet. Bei Taster Betätigung wärend des ersten Spülzyklus unterbricht Relais (Q3) sehr kurz, aber nicht mehr. Bei der Betätigung wärend des zweiten Spülzyklus Q4 springt das Programm auf den ersten Spülzyklus zurück und Q3 wird aktiv.

Heizung ist jetzt ok bleibt auch bei zweiten Spülgang aktiv.

Gruss Vasko