Autor Thema: 2-Punkt-Regler  (Gelesen 2719 mal)

Offline Simatics

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 7
2-Punkt-Regler
« am: März 23, 2010, 19:30:45 Nachmittag »
Hallo Forum,

wir wollen eine Heizungsregelung mit Schwellwertschalter (2-Punkt-Regler)
realisieren. Dabei stellten wir fest, dass die Hysterese die am Regler eingestellt werden kann nur auf die Obergrenze wirkt. Laut Beschreibung müsste die Hyst. auch auf die Untergrenze wirken.
Was machen wir falsch?

Besten Dank im Voraus

Offline Maikky

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 531
Re: 2-Punkt-Regler
« Antwort #1 am: März 23, 2010, 20:41:31 Nachmittag »
Hallo Simatics.

Bei dem Vergleich I1 < I2 im Baustein Analogwert-Vergleich ist es so, dass bei fallendem Signal
der Ausgang bei I1 = I2 schaltet. Bei steigendem Signal ist der Schaltpunkt I1 = I2+HY (siehe
Bereich B in angehängtem screen-shot).

Wenn Du die Schaltpunkte symmetrisch haben willst, mußt Du den A-Baustein so parametrieren,
dass Parameter OF der gewünschten Hysterese und der Parameter HY der 2-fachen Hysterese
entspricht.

Ich habe das mal in Deinem Programm geändert.

Gruß
Maikky

 

Offline Simatics

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 7
Re: 2-Punkt-Regler
« Antwort #2 am: März 23, 2010, 23:57:03 Nachmittag »
Hallo Maikky !

Vielen Dank für Deine schnelle Hilfe
Dein Beispiel funktioniert Super :D

Gruß Simatics