Autor Thema: Harte (?) Nuss für Freaks  (Gelesen 24905 mal)

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re:Harte Nuss nur für Fraks - Teil 1
« Antwort #15 am: Februar 22, 2011, 21:45:43 Nachmittag »
Hallo Seegoggel,

wenn du das variabel machen möchtest kannst du den MX6 weglassen
und in Zähler C1 den SH wert variabel machen.
Habe das Programm entsprechend geändert.
« Letzte Änderung: Februar 22, 2011, 21:58:30 Nachmittag von veltins54 »
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline Seegoggel

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 24
Re:Harte Nuss nur für Fraks - Teil 1
« Antwort #16 am: Februar 22, 2011, 22:13:09 Nachmittag »
So nur eben noch mal das original wieder hergestellt und weiter gehts   ;)

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re:Harte Nuss nur für Fraks - Teil 1
« Antwort #17 am: Februar 23, 2011, 09:02:08 Vormittag »
Hallo

 ???????????
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline Praktiker

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 198
Re:Harte Nuss nur für Fraks - Teil 1
« Antwort #18 am: Februar 23, 2011, 09:29:47 Vormittag »
Da staun ich aber auch!  :o  :D

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re:Harte Nuss nur für Fraks - Teil 1
« Antwort #19 am: Februar 23, 2011, 12:03:20 Nachmittag »
Hallo Seegoggel,

man kann die Zyklen natürlich auch mit einem Zähler und 2 Tastern auch verstellen.
 
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline Praktiker

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 198
Re:Harte Nuss nur für Fraks - Teil 1
« Antwort #20 am: Februar 24, 2011, 09:24:54 Vormittag »
@Veltins

Sieht so aus, als hätte er jetzt genug Informationen.  ;D

Der Mohr kann gehen!  >:(

Offline Seegoggel

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 24
Re:Harte Nuss nur für Fraks - Teil 1
« Antwort #21 am: Februar 28, 2011, 19:30:11 Nachmittag »
na na na, mal nicht gleich motzen. ob mir die Infos reichen weiß ich noch nicht. aber bin nunmal nicht immer und jeden Tag online. mit dem original wieder herstellen war lustig. hab irgendwas vergeigt und prompt nur noch komische Signale auf den Ausgängen gehabt.
Ich muss das jetzt nochmal testen, bin ja auch nicht der Crack

Offline Praktiker

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 198
Re:Harte Nuss nur für Fraks - Teil 1
« Antwort #22 am: März 01, 2011, 10:18:14 Vormittag »
bin ja auch nicht der Crack

Sollte das nicht Frak heissen?  ;D

Offline Seegoggel

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 24
Re:Harte Nuss nur für Fraks - Teil 1
« Antwort #23 am: März 01, 2011, 20:25:43 Nachmittag »
ich zere da noch von "Vorräten" von vor 12 Jahren mit SP7 (wo ich auch schon nicht gut war) und von Digitaltechnik (die ich voll drauf hatte jedoch etwas aus der übung bin) sowie sonstigem selbst angeeignetem wissen. Auch wenn ich mich hier unbeliebt mache, bin ich eigentlich IT-ler mit gutem Elektrowissen.
Und mit diesen "Veranlagungen" wird es bei der Anlage schon sehr dünn. deswegen auch der Hilferuf in diesem Forum für dessen Antworten ich auch sehr dankbar bin

Offline Seegoggel

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 24
Re:Harte Nuss nur für Fraks - Teil 1
« Antwort #24 am: März 02, 2011, 02:37:00 Vormittag »
Hallo alle zusammen,

sooo, jetzt hab ich den Zyklus mal Variabel gestaltet. Allerdings direkt im MX6 um die Variabilität für Zukunft zu wahren. Falls mal ein Programm fest eingestellt werden soll. Soweit alles kein Thema.
Hab jetzt allerdings ein Problem. Wenn ich die Anzahl des Zyklus während dem laufen des Programmes änder kolliediert Q2 und Q3 (hab das umbauen müssen da die Easy bereits verdrahtet wurde). Hab das auch testweise versucht wie Du mir gesagt hattest das direkt im C01 zu ändern, war aber der selbe effekt.
Ich hab versucht (Ansatz könnte vielleicht falsch sein) I2 und I3 nur dann zu akzeptieren wenn "CP01LT NICHT" = "1" ist. scheint auch zu funktionieren

Zur groben Übersicht wie die Anlage derzeit Verdrahtet ist
 
I1 = "Hauptschalter" welcher Q2 und Q3 erst frei gibt (Sicherheitsfunktion - noch ungelöst)
I2 = Zyklus plus
I3 = Zyklus minus
I4 = Programm 1
I5 = Programm 2
I6 = Programm 3
I7 = Programm 4
I8 = Programm 5
I9 = start
I10 = Feedback von Anlage
I11 = Reset

Q2 = Ankathode
Q3 = Kathode
Q4 = LED Programm 1
Q5 = LED Programm 2
Q6 = LED Programm 3
S1 = LED Programm 4
S2 = LED Programm 5
S3 = LED start

füge das aktuelle Programm mal an. Vielleicht wäre jemand so net das mal zu testen ob ich da jetzt einen Wurm eingebaut habe.

Gruß Seegoggel

Offline Praktiker

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 198
Re:Harte Nuss nur für Fraks - Teil 1
« Antwort #25 am: März 02, 2011, 12:37:50 Nachmittag »
Die Themenüberschrift ist nicht von mir!  ;D
« Letzte Änderung: März 02, 2011, 13:45:29 Nachmittag von Praktiker »

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re:Harte Nuss nur für Fraks - Teil 1
« Antwort #26 am: März 02, 2011, 14:01:54 Nachmittag »
Hallo heho,

wie immer von dir ein Super Programm,aber eine Kleinigkeit sollte noch verändert werden.
Beim betätigen der Resettaste (dauerhaft) sind alle Programme wählbar.
Es kann zwar kein Programm gestartet werden aber es verwirrt den Bediener.
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline Seegoggel

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 24
Re:Harte (?) Nuss für Freaks
« Antwort #27 am: März 02, 2011, 20:21:43 Nachmittag »
@heho/praktiker
bin hald a wengele dümmlich, hab das erst jetzt geblickt mit dem Frak  :D

@heho
da hast Du Dich ja gewaltig ins Zeug gelegt. Ich werde vermutlich aber Jahre brauchen um zu verstehen was wann wo wie läuft. Laut meinem Oszi hab ich keinen Ausgang auf Q2 und Q3 kann das sein oder hab ich was übersehen?

Gruß Seegoggel

Offline Seegoggel

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 24
Re:Harte (?) Nuss für Freaks
« Antwort #28 am: März 05, 2011, 19:34:26 Nachmittag »
@heho
so, nachdem ich das NICHT am I11 gelesen habe, hab auch ich einen Ausgang auf Q2 und Q3. Allerdings haut das mit den Zyklen nicht so hin.

@veltins54
hab das Programm jetzt "meinem" Kunden überreicht, hat sich ein Keks an die Backe gefreut. Möchte ich Dir gerne so weitergeben. Ohne Dich wäre das wohl in 100 Jahren nichts geworden. Ich hatte mein Programm im Ansatz schon wesentlich komplizierter und hätte mich auch total in eine Sackgasse verrant. Ich hatte als erstes den Zyklus-Zähler und wollte dann je sechs identische Programme machen die in einer schleife laufen (sprumgmarken) bis der Zyklus-Zähler erreicht ist. Dann raus springen und den extrazyklus hinterher schieben - wäre wohl ehr ein griff ins klo geworden - Dank Dir nochmals  :)

Gruß Ulf

Offline Seegoggel

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 24
Re:Harte (?) Nuss für Freaks
« Antwort #29 am: März 05, 2011, 22:09:09 Nachmittag »
hab eben noch ein Problem im angehängten Programm gefunden. Nachdem ich die Zeiten eingepflegt habe, stellte ich fest das sich Takte nicht vollständig ausschalten lassen.
Konkret: wenn ein Programm nor aus Anodischen oder nur aus Kathodischen Takten besteht, muss der Gegenpol auf Null gestellt werden. er spricht jedoch dennoch kurz an. Im Endzyklus nicht das Problem, da ich den Endzyklus separat auf anodisch oder kathodisch stellen. gibt es eine Lösungsidee diesen Peak zu eliminieren?

Gruß

Seegoggel


Nachtrag:
Hab es soweit umgebaut, das ich pro Zyklus sowohl Takt eins als auch Takt zwei getrennt regeln kann ob sie Q1 oder Q2 sein sollen. Programm im Anhang