Guten Tag liebe Easy-Gemeinde!
Ich habe gerade mein erstes Easy-Projekt abgeschlossen, habe aber noch ein Problem.
Hardware: Easy819-DC-RC + Easy620-DC-TE + Easy500-Pow
Mit Easy wird eine Drosselanlage gesteuert, d.h. Abwassermenge wird mittels MID gemessen und Regelschieber AUMA abgeregelt. Es gibt auch ein Staukanal, wo das übrige Wasser bei Regenereignisse zurückgehalten wird.
Die Anlage läuft fast reibungslos bis auf Einstaumeldung. Niveausignal gibt Nivus Drucksonde mit 4...20 mA Ausgang, wird im Programm ausgewertet, CP-Baustein gibt bei Überschreitung einer bestimmten Grenze Signal raus, dann werden mit 24 VDC geschaltet: LED (S-Ausgang), Meldung für GSM-Modul (Q-Ausgang) und Koppelrelais Finder (S-Ausgang)
Das Problem: alle drei tackern!!! LED flackert, Relais geht (fast) aus..
Das passiert in wenigen Sekunden Takt. Wenn ich Online z.B. Merker für LED anschaue, geht er in diesem Zeitpunkt für millisekundes aus...
Habe ich was vergessen oder falsch gemacht?
Für Ihre Hilfe werde ich sehr dankbar!
P.S. Sorry für die Fehler im Text.. Deutsch lerne ich noch