Autor Thema: Lampe und Bewegunsgmelder  (Gelesen 23164 mal)

Offline Mettchen

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 51
Re: Lampe und Bewegunsgmelder
« Antwort #15 am: März 16, 2006, 23:54:59 Nachmittag »
also defekt ist da nichts soweit ich das fest stellen kann. übrerprüfe die funktion mit einem duspol schaltet der melder durch und q1 wird gesetzt.

ist der melder auf sich alleine gestellt geht dann wieder kein licht an. wie geschrieben habe ich eine 150 w lampe dran und das bedeutet gute schaltlast

Offline Juergen

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1955
  • Jürgen
Re: Lampe und Bewegunsgmelder
« Antwort #16 am: März 17, 2006, 00:06:38 Vormittag »
Hallo,

wenn im Display der Eingang I2 angezeigt wird, ist der Sensor OK
Wenn der Sensor nicht schaltet Zeit und Helligkeit des Sensors prüfen, ist einzustellen. Der Sensor braucht in der Regel Dunkelheit + Bewegung.

Wird im Display I2 angezeigt und Q1 schaltet nicht, anderen Eingang Testen
mfg Jürgen
« Letzte Änderung: März 17, 2006, 00:11:20 Vormittag von Juergen »
Mit freundlichem Gruß Juergen


Alle Programme sind nur Beispiele und Selber zu Testen.
Geprüft wurde nur in der Simulation der Software oder mit Simulator am Schreibtisch. Die Beispiele sind mit Sicherheitsschaltungen zu ergänzen.

Offline Mettchen

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 51
Re: Lampe und Bewegunsgmelder
« Antwort #17 am: März 17, 2006, 00:10:14 Vormittag »
die zeit und lux funktion habe ich auch schon hin und her gedreht.

das ganze bringt mich noch zum verzweifeln. ich bin doch nicht der erste der einen melder und lampe auf eine easy verschalten will oder doch?

hab keine ahnung mehr wo ich noch suchen soll  ::)

Offline Juergen

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1955
  • Jürgen
Re: Lampe und Bewegunsgmelder
« Antwort #18 am: März 17, 2006, 00:12:40 Vormittag »
Teste das Programm anstelle eines Sensors mit einem Schalter

Welchen Sensor verwendest du? Hersteller Typ?

Decke über den Sensor und die Hand darunter mit  bewegung.
« Letzte Änderung: März 17, 2006, 00:21:50 Vormittag von Juergen »
Mit freundlichem Gruß Juergen


Alle Programme sind nur Beispiele und Selber zu Testen.
Geprüft wurde nur in der Simulation der Software oder mit Simulator am Schreibtisch. Die Beispiele sind mit Sicherheitsschaltungen zu ergänzen.

Offline Mettchen

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 51
Re: Lampe und Bewegunsgmelder
« Antwort #19 am: März 17, 2006, 00:19:43 Vormittag »
mit dem schalter geht es ja wahrscheinlich liegts am billigen sensor... ist kein markenprodukt

Offline Juergen

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1955
  • Jürgen
Re: Lampe und Bewegunsgmelder
« Antwort #20 am: März 17, 2006, 00:24:26 Vormittag »
Hast du eine PDF vom Sensor?

Welche Klemmen bezeichnung hat der Sensor?
Liegt die Phase an der richtigen Klemme?
Geht der Sensor ohne Easy mit der Leuchte richtig?
« Letzte Änderung: März 17, 2006, 00:27:05 Vormittag von Juergen »
Mit freundlichem Gruß Juergen


Alle Programme sind nur Beispiele und Selber zu Testen.
Geprüft wurde nur in der Simulation der Software oder mit Simulator am Schreibtisch. Die Beispiele sind mit Sicherheitsschaltungen zu ergänzen.

Offline Mettchen

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 51
Re: Lampe und Bewegunsgmelder
« Antwort #21 am: März 17, 2006, 00:26:50 Vormittag »
nee du da hab ich nix davon. hast du schon erfahrung mit bewegungsmeldern auf eine easy schalten? wenn ja welche melder hast du im einsatz?

Offline Juergen

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1955
  • Jürgen
Re: Lampe und Bewegunsgmelder
« Antwort #22 am: März 17, 2006, 00:30:30 Vormittag »
Da geht jeder Standart Melder.

Es gibt jedoch Melder mit zusatzfunktionen Dauerlicht...
da ist richtig zu Testen.

Auch Melder die ohne N am Melder schalten, können Probleme machen.
Der N wird dann über die Lampe geholt...
« Letzte Änderung: März 17, 2006, 00:33:21 Vormittag von Juergen »
Mit freundlichem Gruß Juergen


Alle Programme sind nur Beispiele und Selber zu Testen.
Geprüft wurde nur in der Simulation der Software oder mit Simulator am Schreibtisch. Die Beispiele sind mit Sicherheitsschaltungen zu ergänzen.

Offline Mettchen

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 51
Re: Lampe und Bewegunsgmelder
« Antwort #23 am: März 17, 2006, 00:33:04 Vormittag »
stimmt mit dem gemeinsamen neutralleiter das wäre eine möglichkeit. kommt aber nur in solchen lampen melder kombinationen vor.

am besten ich kaufe mir einen neuen, guten melder.

oder was meinst du dazu?

Offline Juergen

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1955
  • Jürgen
Re: Lampe und Bewegunsgmelder
« Antwort #24 am: März 17, 2006, 00:37:54 Vormittag »
Wie gesagt, Teste den Melder ohne Easy geht er so, sollte es auch mit Easy gehen. Geht er nicht, umtauschen.

Marken Sensor ist sicher besser.

Probleme gibt es, wenn Schnee und Eis auf dem Melder liegen. Sonne Direkt auf den Melder Scheint... Ein geschützter Ort ist immer besser.

Ich hatte nicht die Lampenmelder gemeint.

Es gibt up Melder ohne N anschluß.
Der Schaltet dann L1 duch die Glühlampe gegen N
So wie die Glimmlampe bei einigen Tasterschaltungen
« Letzte Änderung: März 17, 2006, 00:55:53 Vormittag von Juergen »
Mit freundlichem Gruß Juergen


Alle Programme sind nur Beispiele und Selber zu Testen.
Geprüft wurde nur in der Simulation der Software oder mit Simulator am Schreibtisch. Die Beispiele sind mit Sicherheitsschaltungen zu ergänzen.

Offline Mettchen

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 51
Re: Lampe und Bewegunsgmelder
« Antwort #25 am: März 17, 2006, 00:46:39 Vormittag »
achso ne du das ist ein 3 leitermelder mit phase, n und geschaltenem ausgang.


Offline KressSwiss

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1659
  • Und sie dreht sich doch..."Galileo Galilei"
    • Electronics Planet
Re: Lampe und Bewegunsgmelder
« Antwort #26 am: März 17, 2006, 00:55:58 Vormittag »
Hallo ihr Nachtvögel. Noch nicht im Bett?
Es erstaunt mich sehr, dass ein 3 Draht Sensor vom Easy-Eingang nicht erkannt wird.  Es gibt Bewegungsmelder mir Relaisausgang. Damit muss es funktionieren.
Gute Nacht, KressSwiss
Achtung:
Angehängte Dateien sind nur für eingelogte User sichtbar!

Offline Mettchen

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 51
Re: Lampe und Bewegunsgmelder
« Antwort #27 am: März 17, 2006, 00:59:02 Vormittag »
moin kress swiss

ohja mit relaisausgang das wäre auch noch zum überlegen. muss ich mal schauen wo ich den herbekomme auf die schnelle

Offline Juergen

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1955
  • Jürgen
Re: Lampe und Bewegunsgmelder
« Antwort #28 am: März 17, 2006, 01:02:05 Vormittag »
Guten Morgen zusammen,

Das es 3 Leiter Sensoren ohne Relais gibt, daran habe ich nicht gedacht.
Mit freundlichem Gruß Juergen


Alle Programme sind nur Beispiele und Selber zu Testen.
Geprüft wurde nur in der Simulation der Software oder mit Simulator am Schreibtisch. Die Beispiele sind mit Sicherheitsschaltungen zu ergänzen.

Offline Mettchen

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 51
Re: Lampe und Bewegunsgmelder
« Antwort #29 am: März 17, 2006, 01:03:57 Vormittag »
ich auch nicht. vielleicht liegt darin ja die lösung.